答:
1
重复接地
是指由配电箱外壳上的接地扁钢(暗装)或者镀锌螺丝(明装)连接到接地网上。2配电箱内部金属导电部分都是连接到PE上的,如元件安装板、门、二次门都是连接在一起的。3 重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置,说白了就是你那个配电箱外壳在...
工地
一级动力柜
重复接地做法
答:
TN-C-S系统送出的是PEN线,到用户前需先
重复接地
,再分为N和PE,N线不允许再接地,PE线可以再接地;TN-S,推荐的
做法
是总接地箱连接到接地网上,再由总接地箱到电气柜的PE母线,再由PE母线一点接到N母线,N母线再与变压器中性点连接。除此以外,N线不应再与PE线连接,即不允许再接地。PE线可...
施工现场
发电机的
重复接地怎么做
?有什么具体要求?
答:
如果要进行重复接地的话,则单独做地工程,
挖深2米,直径30厘米的坑,然后用角钢打入地下2米(至少1米),把角钢与铜芯软线电焊焊结实
,再用工业盐埋1米,剩余的用混凝土填至与地面齐平即可,最后用摇表测量,接地电阻小于1.5欧姆为合格。
施工现场
临时用电的
重复接地
问题
答:
在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,
应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地
。保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。对于接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复...
TN-C-S制
重复接地施工
中的操作流程
答:
TN-C进线,在进线处,即总盘处利用基础
重复接地
一次,然后PEN线分为PE和N线,注意先连接PE线再连接到N线,虽然看似一样,但是先连到PE线安全可靠。TT方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称 TT 系统。第一个符号 T 表示电力系统中性点直接接地;第二个符号 T ...
工地
用三级箱接地
重复接地
线
方法
?
答:
你好;
重复接地
要用圆钢直径19㎜米X2.5米长的用40x4㎜的扁钢(必须要使用镀锌的)挖一条1.5米深沟长为20米将三根圆钢打入地下每隔5米1根用扁钢将三根圆钢焊接在一起焊点要除碴做防腐处理剩下几米用来当引线经过地阻表的摇测接地电阻必须要小于4欧姆以下才能使用谢谢 ...
施工现场
临时用电 PE线
重复接地
,请问施工现
答:
施工现场
PE线做
重复接地
是:现场总配电箱、柜处PE排;供电干线二级箱处PE排;供电干线不超过50米处的配电箱内PE排;供电干线末端二级配电箱处PE排;做防雷接地机械上的配电箱PE排(一般是指塔吊、外用电梯、物料提升机等专用箱)。
简述
施工现场
TN系统保护零线
重复接地
的位置及接地电阻要求
答:
是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。零干线上每隔1千米做一次接地。对于接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应
重复接地
,重复接地电阻应不大于10欧。要求:1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立...
建筑
施工
钢筋机器
重复接地
怎么接
答:
不能做
接地
,因为根据59-2011规范
施工现场
应该按照TN-S,也就是接零保护系统进行布置。接零保护系统的目的是在机具发生漏电等事故时,开关箱漏电保护器动作,也就是漏电保护器跳闸断电;而接地目的是对地放电;所以钢筋机具需要做接零保护,也就是在开关箱PE端子引出线到机具外壳或者电机外壳。
在
工地
TNS系统中
重复接地
如下图接的对吗,规范吗?重复接地是接在保护线...
答:
TN-S供电系统,是工作零线和保护零线完全分开的系统,工作零线从变压器中性点引出后,不允许
重复接地
。所以重复接地应该接在保护零线上的。图上重复接地是正确的,重复接地电阻只要不大于10欧姆,是符合规范要求的。重复接地越多,越安全。重复接地的作用, 在保护接零系统中,如果零线断线会使所有接零设备...