33问答网
所有问题
当前搜索:
差压变送器的测量范围怎么求
差压变送器测量
计算
答:
变送器测量值 = 量程起点 +(输出/输出范围)* 测量范围 = -200 + 8 / (20 - 4) * (100 - -200) = -50(Pa)
因为你是从负压室输入的信号,所以实际介质压力为 +50Pa
差压变送器的
量程
如何
计算?
答:
一种变送器的量程计算公式是:量程P=测量高度H×介质密度ρ×重力加速度g
。其中,测量高度H为变送器安装高度与测量下限之差,介质密度ρ为被测液体的密度,重力加速度g为当地的重力加速度。这个公式是根据流体静力学的原理来计算的。另外一种变送器(例如压力变送器)的量程计算公式是:量程P=(测量...
差压变送器测量范围
和输出信号之间是
怎么
对应的,4MA对应0,像5MA,6MA...
答:
量程0-100%对应4-20mA 20mA-4mA=16mA 100/16=6.25% 也就是每1mA对应量程的6.25 也就是说你的电流输出减去4mA乘以6.25%就是当前量程的百分比,再乘以你的用户量程就是当前感压值,举例:用户量程0-50kPa,当前电流输出7mA 7-4=3mA 3*6.25=18.75% 18.75*50=9.375kPa ...
差压变送器测量范围
是多少啊?
答:
不同型号测量量程也不同,
一般在 0~0.1kPa至0~40MPa
。差压变送器是一种典型的自平衡检测仪表,它利用负反馈的工作原理克服元件材料、加工工艺等不利因素的影响。用于防止管道中的介质直接进入变送器里,感压膜片与变送器之间靠注满流体的毛细管连接起来。它用于测量液体、气体或蒸汽的液位、流量和压...
压力/
差压变送器的
零点迁移是什么?
答:
变送器的测量范围等于量程和迁移量之和,
即测量范围=量程范围+迁移量
。如图所示,图中A量程为40kPa,迁移量为-40kPa,测量范围为-40~0kPa;B量程为40kPa,无迁移量,测量范围为0-40kPa;C量程为40kPa,迁移量为40kPa,测量范围为40-80kPa。从图可知,正、负迁移的输入、输出特性曲线为不带迁移...
用差压变送器计算液位时,
差压变送器的
量程
怎么
确定
答:
接下来算出负压:负压压力p(kpa)=
变送器
与负压取压点的垂直高度(米)*隔离液密度(单位同上)*9.8 算出来正压压力若小于负压压力,该仪表迁移为负迁移,反之为正迁移 接下来算迁移量:p=p+ 减去 p- 算出来手操器设置的参数就出来了 下限设置为:算出来的迁移量 上限设置为:迁移量减去量程 ...
...选用
差压变送器
量程是-4.4KPa~0KPa的,需要
怎样
换算才能使
测量
精确...
答:
介质比重=被测介质密度÷水的密度 结果的单位是Pa 即:如果介质是水的话,每米被测对应量程10KPa。350mm的双室平衡容器的最大
测量范围
是350mm,如果介质是水的话,对应的差变量程是3.5KPa,使用双室平衡容器时差变需负迁移100%,即负迁移后差变实际测量范围应为 -3.5~0KPa。
怎样
用万用表
测量差压变送器的
4~20ma信号?能否具体一点?
答:
用万用表
测量差压变送器的
4~20ma信号的方法:在原来的变送器和仪表二线制方式正常时,任拆一根信号线,用万用表的电流档(现在一般用数字万用表,把红棒换到mA位置,档旋到200mA),连接到拆下的二边就行,如显示负 ?mA,那是正负笔棒对换。万用表的直流电流档是多量程的直流电压表。表头...
差压变送器
校验的最大允许误差
怎么
计算
答:
差压变送器
有不同的精度等级,根据精度等级,有其标准输出值,校验时要求偏差不能超出其精度等级,如差压变送器精度等级为0.5级,则要求校验点的正负偏差值变化量乘以100,除以量程 不能超出0.5;具体操作可用校验点 (正反行程值—标准值)*100/量程,最大值不能超出0.5,...
用差压变送器计算液位时,
差压变送器的
量程
怎么
确定
答:
P=密度*g*H ,比如:液体的高度为10M时,
变送器的
量程应当设为 1.0*9.8*10=98KPA