33问答网
所有问题
差压变送器测量范围和输出信号之间是怎么对应的,4MA对应0,像5MA,6MA,7MA对应多少
它们之间是怎么计算的
举报该问题
推荐答案 2011-08-18
量程0-100%对应4-20mA
20mA-4mA=16mA 100/16=6.25% 也就是每1mA对应量程的6.25%
也就是说你的电流输出减去4mA乘以6.25%就是当前量程的百分比,再乘以你的用户量程就是当前感压值,举例:用户量程0-50kPa,当前电流输出7mA
7-4=3mA 3*6.25=18.75% 18.75*50=9.375kPa
当前显示18.75% 压力值为9.375kPa
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/4PWcPBRB5.html
其他回答
第1个回答 2011-08-15
这个要看你的测量范围是多少。用你测量的范围和4-20MA之间一一对应,可用坐标轴表示。比如测量范围是0-4Kpa,那么5mA对应的就是0.25Kpa,6mA对应的就是0.5Kpa
第2个回答 2011-08-15
这个是线性的对应关系,你画个线性图就可以看清楚了。
相似回答
量程为
0
—4m的
变送器,
电流为14
ma
时,显示
多少
米?
怎么
求解
答:
6mA
---0.5M
7mA
---0.75M 8mA---1M 9mA---1.25M 10mA---1.5M 11mA---1.75M 12mA---2M 13mA---2.25M 14mA---2.5M 15---2.75M 16---3M 17---3.25M 18---3.5M 19---3.75M 20---4M 上海蒙晖仪表专业生产压力变送器、
差压变送器
、液位变送器、在线密度计等...
传感器
输出信号4
--20
mA ,
如何
与测量范围的
具体数值进行换算?是不是线...
答:
传感器输出4--20mA,与其测量范围的具体数值进行换算,是线性的。
4mA对应0%,20mA对应100
差压变送器测量范围是多少
啊?
答:
20mA DC信号输出。杭州米科传感技术有限公司MIK6100
差压变送器
采用一体化不锈钢全固体设计,经久耐用!德国进口硅芯片,优质接线端子和电子元器件,精度高,性能更加稳定!不锈钢结构,抗腐蚀性更强!标准
信号输出,
应用广泛,性价比高!广泛用于航空航天汽车,医疗设备,HVAC等领域的差压、液位、流量测控等。
大家正在搜
差压变送器位置对测量的影响
差压变送器用来测量什么
差压变送器测量负压
如何用差压变送器测量负压
差压变送器测量液位的原理
输入信号超出范围怎么调
输入信号超出有效范围怎么办
差压变送器测量原理
用差压变送器测量液位
相关问题
4-20ma的电流信号,4ma对应0v,20ma对应10v,...
一流量测点量程为0~1000t/h,对应流量孔板差压为0~6...
-4kpa到0kpa差压变送器,-4kpa对应的是4ma还是...
如果4mA对应0,20mA对应100,那么5mA对应多少?
在超声波液位计上,如果盲区是0.25m-5m。请问它输出的4...
如果4mA对应0,20mA对应100,那么7mA对应多少?是...
我的压力变送器是4-20mA的输出,测量真空,但却无法输出4...
差压变送器 用节流装置测流量,配接一差压变送器,设其测量范围...