33问答网
所有问题
当前搜索:
建筑工程临时用电
建筑
施工现场
临时用电
的基本要求是什么?
答:
1、
临时用电工程
应采用中性点直接接地的380/220V三相四线制低压电力系统和三相五线制接零保护系统。2、施工现场配电线路:(1)必须采用绝缘导线;(2)导线截面应满足计算负荷要求和末端电压偏移5%的要求;(3)电缆配线应采用有专用保护线的电缆;(4)架空线路的导线截面一般场所不得小于100m_(钢线...
施工
临时用电
需要专项方案么?
答:
施工现场用电设备在5台及以上或设备总容量在50KW及以上者需要临电专项方案。施工现场
临时用电
设备在5台以下或设备总容量在50KW以下者,应制定安全用电和电气防火措施。总容量50KW或者用电设备5台以上时,必须编制用电组织设计,50KW以下必须编制安全用电及防火措施。在施工组织设计的土建部分中,确定了各...
建筑工程
施工现场
用电
总功率大于多少必须编写临电施工组织设计?_百度...
答:
临时用电
设备总容量达到50千瓦瓦及以上时,必须编制临时用电施工组织设计。《施工现场临时用电安全技术规范实施手册》第二章规定,当施工现场临时用电设备数量达到5台及以上,或者设备总容量达到50千瓦瓦及以上时,都应当制定临时用电施工组织设计。对于设备数量少于5台或者设备总容量低于50千瓦瓦的情况,则...
临时用电
安全措施有哪些内容临时用电安全措施
答:
1、临时用电安全防护措施一、人员管理安装、维修或拆除
临时用电工程
,必须由电工完成。2、电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。3、2、各类用电人员应做到:1)掌握安全用电基本知识和所用设备的基本性能。4、2)使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并检查电气装置和保护设...
施工现场
临时用电
配电箱、电缆、照明规范规定,临电安全管理?
答:
项目部要与施工班组和各分包施工队伍签好
临时用电
协议,目的:接受项目部临时用电规范化管理,符合安全用电要求,杜绝和减少事故、事件的发生。相信经过以上的介绍,大家对施工现场临时用电配电箱、电缆、照明规范规定,临电安全管理也是有了一定的认识。欢迎登陆中达咨询,查询更多相关信息。更多关于
工程
/服务/采购类的标书...
施工现场
临时用电
的要求是什么?
答:
一、“1”是施工现场的一条电路 施工现场
临时用电
必须统一进行组织设计,有统一的临时用电施工方案,一个取电来源,一个临时用电施工、安装、维修、管理队伍。严禁私拉乱接线路,多头取电;严禁施工机械设备和照明各自独立取自不同的用电来源。项目经理作为施工现场安全生产的第一责任人,要配备和使用...
施工现场
临时用电
如何接地?
答:
9.0.11 工地
临时用电
线路的架设及脚手架接地、避雷措施等,应按现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46)的有关规定执行。在规范中:5.4.2 施工现场内的起重机、井字架、龙门架等机械设备,以及钢脚手架和正在施工的在建
工程
等的金属结构,当在相邻
建筑物
、构筑物等设施的防雷...
办公楼
工程
施工现场
临时用电
设计和施工方案?
答:
办公楼
工程
施工现场
临时用电
设计和施工方案⑴、施工现场临时用电设计1、该施工现场所需用电设备(包括照明)如下:①、施工动力用电情况:井架提升机一台,电动机功率为7.5KW;电动机功率为5.5KW;砂浆搅拌机二台,每台电动机功率为2.2KW;平板振动器二台,每台电动机功率为1.1KW;插入式振动器二台,每台电动机功率为1.1...
施工现场
临时用电
常识
答:
1.施工现场
临时用电
安全要点 临时用电: 1.1、临时用电设备在5台及5台以上,或设备总容量在50KW及50KW以上者,应编制临时用电组织设计;临时用电在5台以下或设备总容量在50KW以下者,应编制安全用电措施和电气防火措施。 1.2、施工现场临时用电必须由电气
工程
技术人员编制施工组织设计或方案,技术负责人审核、项目总监...
建筑
工地
临时
供电组织一般包括
答:
建筑
工地临时供电组织一般包括选择电源,计算用电量,决定导线断面。1、建筑施工现场
临时用电工程
专用的电源中性点直接接地的低压电力系统,必须符合下列规定:①采用三级配电系统。②采用TN-S接零保护系统。③采用二级漏电保护系统。2、临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
建筑工程临时用电箱安装规范
建筑工程临时用电规范最新版
建筑工地临时用电配电箱规范
建筑工地临时用电新规范
建筑施工现场临时用电申请
建筑工地临时用电方案
北京市建筑施工现场临时用电
建筑施工现场临时用电设计
建筑工地临时用电设计