建筑物等电位隐蔽验收记录
等电位隐蔽验收记录
里的检查情况怎么填写?
答:
隐蔽内容:1.
等电位
箱、盒联结线,等电位联结端子板材质、规格、截面。2.联结导体的连接形式及连接质量。3.联结线与各种管道及其他需做等电位连接设备连接处的材质及连接质量状况。4.防腐处理情况。
等电位
及均压环
隐蔽验收记录
是每层都做吗?
答:
等电位
及均压环
隐蔽验收记录
需要每层查验。施工及验收规范、质量检验评定标准以及有关设计施工规程;材料、构件、设备出厂合格证、检验报告或材料复试报告;有关分项工程质量验收记录。隐蔽工程具体包括:
建筑
地基基础工程土方工程:基槽、房心回填前检查基底清理、基底标高、基底处理情况等。排桩墙支护工程水泥...
图片中(
建筑物等电位
联结工程检验批质量
验收记录
)这个是主体完了在...
答:
2. 辅助
等电位
联结:对供辅助等电位联结的接地母线位置检查确认,才能安装焊接辅助等电位联结端子板,按设计要求做辅助等电位联结;3. 对特殊要求的
建筑
金属屏蔽网箱,网箱施工完成,经检查确认,才能与接地线连接。电气隐蔽工程质量验收记录 一、隐蔽范围 建筑电气施工应做
隐蔽验收记录
的部位是上道工序...
建筑
结构中:
隐蔽
工程检查
记录
有哪些?
答:
2)利用结构钢筋做的避雷引下线:检查轴线位置、钢筋数量、规格、搭接长度、焊接质量、与接地极、避雷网、均压环等连接点的焊接情况等。3)
等电位
及均压环暗埋:检查使用材料的品种、规格、安装位置、连接方法、连接质量、保护层厚度等。4)接地极装置埋设:检查接地极的位置、间距、数量、材质、埋深、...
建筑物等电位
联结
隐蔽
内容、电线、电缆穿管和线槽线隐蔽内容、填些什么...
答:
建筑物等电位
联结隐蔽内容: 电气分部,等电位联结分项工程,地下一层1~41轴建筑物等电位联结检验批
隐蔽验收
;1、用40*4、25*4热镀锌扁铁四周焊接连通成“环”状;2、焊条的品种(J502),型号(E5003),规格(3.2mm);3、焊接长度。电线、电缆穿管和线槽线隐蔽内容: 电气分部,电线导管、电缆...
隐蔽验收记录
与检验批质量验收记录的区别是什么?
答:
检验批质量
验收记录
这个表是为没有指定分项工程检验批质量验收记录表时,用来补充分项检验批的验收表格;检查项目对应按施工质量验收规范里的条目进行填写。而
隐蔽
工程质量验收记录是对被隐检工程的真实记录是今后维护和事故分析的重要依据;它可以是作为检验批质量验收记录的格式里的‘附件’。就是在工程施工...
建筑物等电位
联结在土建施工中如何报资料,何时报验比较准确呢_百度知 ...
答:
镀锌扁铁需要在进场后向监理报材料报验,基础
等电位
安装完成后,需填写等电位检验批、接地装置检验批、避雷引下线检验批(以上三项各附带电气
隐蔽记录
),回填土前要做避雷接地电阻测试记录。如果是高层
建筑
,你得看图纸多少层进行一次等电位联结,再按要求做检验批和隐蔽 窗户安装也要做等电位检验批 屋面...
隐蔽
工程
验收记录
表,隐蔽工程有哪些
答:
以及有防水要求的套管 2、有保温隔热、防腐要求的给水、排水、采暖、消防、喷淋管道和相关设备 3、埋地的采暖、热水管道 4、埋于结构内的各种电线导管 5、利用结构钢筋做法的避雷引下线 6、
等电位
及均压环暗埋 7、接地极装置埋设 8、外金属门窗、幕墙与避雷引下线的连接 9、埋地导管、电缆 ...
防雷接地工程施工及
验收
规范
答:
4. 隐蔽工程验收:在接地体埋设
等隐蔽
工程施工完成后,应及时进行验收,并做好记录。安全与记录 在施工过程中,应严格遵守安全操作规程,确保施工人员和设备的安全。同时,应做好施工记录和
验收记录
,以便日后维护和检查。总结 防雷接地工程的施工及验收规范是确保
建筑物
防雷能力和人员设备安全的重要保障。
建筑
水电资料怎么做?
答:
建筑
水电资料怎么做 四川的没接触过 不过总来说全国应该是差不多的 简单说就是--- 1、全部进场的材料报验(主材) 2、主体部分:基础接地检验批,每层做的避雷引下线、
等电位
、电导管安装检验批;
隐蔽
工程
验收记录
。 3、砌体部分:问监理是否需要另做墙体配管的检验批(看地方的,有些做有些不做)。 4、室内工程...