33问答网
所有问题
当前搜索:
建筑电气工程施工质量验收规范gb50303
有谁知道电缆桥架
施工
及
验收规范
?
答:
《
建筑电气工程施工质量验收规范
》
GB 50303
-2015 是中国计划出版社出版的国家标准,由浙江省住房和城乡建设厅主编,中华人民共和国住房和城乡建设部批准实施,于2015年12月3日发布,2016年8月1日实施。本规范是含有强制性条文的强制性标准。是以保证工程安全、使用功能、人体健康、环境效益和公众利益为重点。
墙壁开关国家标准举例
答:
一、墙壁开关国家标准举例 中华人民共和国国家标准《
建筑电气工程施工质量验收规范
》(
GB 50303
—2002)特殊情况下插座安装应符合下列规定:1、 当接插有触电危险家用电器的电源时,采用能断开电源的带开关插座,开关断开相线;2、 潮湿场所采用密封型并带保护地线触头的保护型插座,安装高度不低于1.5m。插座...
...m 时, 每隔20 ~ 30 m 作接地,这是哪本
规范
里面的要求?
答:
见GB50575-2010《1kV及以下配线
工程施工与验收规范
》的4.5.4的第6条
配电箱的安装高度如何确定?
答:
《
建筑电气工程施工质量验收规范
》
GB50303
-2002第6.2.8条规定,照明配电箱安装高度(底边距地面)不应小于1.5m,照明配电板不下于1.8m。解析:“配电板”一般指电气元件明露而无外壳保护的小型箱体,所以要执行《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第6.2.8条关于“照明配电板不小于1.8m”...
建筑电气工程施工质量验收规范
的
GB50303
-2002代表什么意思
答:
GB--代表是中华人民共和国国家标准 50303--规范编号 2002--发布年份
建筑电气工程施工质量验收规范GB50303
-2002,发布时间2002.04.01实施时间2002.06.01
电气
管路敷设怎么
验收
?
答:
建筑电气工程施工质量验收规范GB50303
-2002 14 电线导管、电缆导管和线槽敷设 14.1 主控项目 14.1.1 金属的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规定: 1镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2;2...
插座的“右相左零上接地”出自哪个标准
答:
依据标准是: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《
建筑电气工程施工质量验收规范
》
GB50303
-2002 插座接线应符合下列规定:1、《建筑电气工程施工质量验收规范》
GB 50303
-2002 施行日期:2002年6月1日 22 开关、插座、风扇安装 22.1.2 插座接线应符合下列规定: 1. 单相两孔插座...
照明配电箱安装
规范
答:
《
建筑电气工程施工质量验收规范
》
GB50303
-2002第6.2.8条规定,照明配电箱安装高度(底边距地面)不应小于1.5m,照明配电板不下于1.8m。“配电板”一般指电气元件明露而无外壳保护的小型箱体,所以要执行《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第6.2.8条关于“照明配电板不小于1.8m”之规定...
桥架与消防水管距离
答:
《
建筑电气工程施工质量验收规范
》(
GB50303
-2015)有下述规定:消防管道是在管道外皮距离梁下50mm的位置敷设的。梯架、托盘和槽盒安装,当设计无要求时,梯架、托盘和槽盒即支架安装应符合规定,配线槽盒与水管同侧上下敷设时,宜安装在水管的上方。电缆从底部引出和从侧面引出的桥架。它们的高度和宽度...
有什么强制性
规范
水管不能在桥架上面吗
答:
《
建筑电气工程施工质量验收规范
》(
GB50303
-2002)第12章规定:水管如果安装在电缆桥架上方,在需要进行维护时,不便于打开桥架的盖板。有的水管还会结露或渗漏,水会滴在桥架内,可能会影响电缆正常运行,甚至短路发生意外事故。民用建筑电气设计规范》8.10.10 电缆桥架与各种管道平行或交叉时,其最小净距...
棣栭〉
<涓婁竴椤
67
68
69
70
71
72
73
74
75
202.5
其他人还搜