桥架与消防水管距离

桥架与消防水管距离

《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015)有下述规定:消防管道是在管道外皮距离梁下50mm的位置敷设的。

梯架、托盘和槽盒安装,当设计无要求时,梯架、托盘和槽盒即支架安装应符合规定,配线槽盒与水管同侧上下敷设时,宜安装在水管的上方。电缆从底部引出和从侧面引出的桥架。它们的高度和宽度应满足电缆最小弯曲半径的要求。桥架的弯通应满足经过该弯通的电缆最小弯曲半径要求。

扩展资料

消防管道连接要求:

1、消火栓给水系统管道当采用内外壁热浸镀锌钢管时,不应采用焊接。系统管道采用内壁不防腐管道时,可焊接连接,但管道焊接应符合相关要求。自动喷水灭火系统(指报警阀后)管道不能采用焊接,应采用螺纹、沟槽式管接头或法兰连接

2、消火栓给水系统管径﹥100mm的镀锌钢管,应采用法兰连接或沟槽连接。自动喷水灭火系统管径﹥100mm未明确不能使用螺纹连接,仅要求在管径≥100mm的管段上应在一定距离上配设法兰连接或沟槽连接点。

3、消火栓给水系统与自动喷水灭火系统管道,当采用法兰连接时推荐采用螺纹法兰,当采用焊接法兰时应进行二次镀锌。



参考资料来源:知网—《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-20

参考资料来源:知网—室内弧形走向消防管道施工方法

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-06-22
电气相关规范没有规定桥架不允许走消防水管下方,《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002中12.2.1条的第5小项,电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方有距离要求(见图),并没有说不允许,也没有提及其他给排水管道。我们也常在工程上遇到这样的问题,甲方或监理有这个要求,以前在搞工业设备安装时,还没有这样的要求,只是要求桥架不应安装在正常工作有滴水的下方或热力管道的上方,如阀门等。我想他们主要考虑怕消防管道漏水时,水流到桥架里去了,出现安全隐患本回答被提问者和网友采纳