张拉伸长量不够怎么办
连续梁
张拉
问题:钢绞线
伸长量
比设计小很多该如何
处理
?
答:
有可能是管道的原因,钢绞线的伸长一般是用以校核的,还是药一张拉力为主,
可以跟设计院联系,看可不可以适当增加力
。
预应力钢绞线
张拉
、当油表值达到计算值时,
伸长量
未达到,可以补拉么...
答:
查明原因后在下一阶段的预应力管道安装过程中,应重点检查管道线形
。还有一点务必记住:预应力张拉采用双控,以张拉力控制为主,伸长量控制为辅;只要你能确保你的张拉力达到并按要求持荷,就不会有太大的问题。
预应力
张拉
生常量
不够怎么办
,需要补拉吗?后张法30M预应力T梁已经拉到1...
答:
伸长量与拉力双控,规范允许生产量有正负6%的偏差。如还不能满足,
就重新效验千斤顶与油表
。
预应力
张拉
时出现滑丝、断丝如何
处理
;出现
伸长量不足
或超张拉如何处理...
答:
已经张拉了的,
如果没切割可以放张
。如果已经切割就比较麻烦了。问设计能否满足要求,实在不行只有打开混凝土了。如果已经灌浆,问设计能否满足要求,不行就只有加固。参考下!
预应力
张拉
超张拉了
伸长量不够
答:
建议解决方案:一:油表和顶从新标定
。二:更换其他顶来试验。三:如果已经张拉完毕,又不敢补张的话,可以放张,然后重新张拉。参考资料:http://hi.baidu.com/lzolm
张拉
强度到了,
伸长量不够
为什么,我们是预留的钢绞线孔到,后穿的钢绞 ...
答:
1、验算一下
伸长量
是否正确 2、检查一下钢绞线参数是否正确 3、若都无误,则需继续
张拉
至伸长量
后张法张拉一次
伸长量不足
,回油后继续
张拉伸长量
的计算问题
答:
3,再次
张拉
时,千斤顶要拉到70%张拉力以后才能将预应力束继续拉长,所以在达到70%张拉力前预应力束的张拉应力并没有增加,仍然是70%,不存在张拉了170%的情况。不好理解的话,可以用橡皮筋做个示范 至于楼上的说的前面一部分是不对的,竖向精轧螺纹钢的
伸长量
很短,一次行程足够了。需要分级张拉的...
桥梁空心板后
张拉
发现部分钢绞线
伸长量不够
,原因是什么
答:
如果是
张拉
力够,但是
伸长量不够
的话,有可能是钢绞线质量有差,另一种情况就是计算伸长量有误。
预应力
张拉伸长量
偏差
答:
如在浇筑混凝土前已将预应力筋穿好,若浇筑混凝土时,产生孔道堵塞,不能用通孔器检查,
张拉
时摩阻力会增大,造成
伸长
值偏小。④千斤顶与压力表等预应力张拉机具未能按规定定期进行校核,也会造成张拉力与伸长值不一致。(3)预防措施①预应力筋在使用前必须按实测的弹性模量和截面积修正计算。②正确量得...
16米空心板预应力
张拉伸长量
与理论
伸长量不
符
怎么处理
?
答:
如果是弹性模量偏差,应与通过;如果是锚圈口摩阻偏差、机具失准,应与补张;如果是堵孔、孔道残渣问题,应处理问题重新
张拉
;如果是孔道定位问题造成波浪形弯曲则是重大责任事故,需要凿出整个管道,重新布置重新张拉。这个过程中不应回避理论计算值的错误问题,毕竟现在桥梁设计者的水平参差不齐。