预应力张拉 超张拉了 伸长量不够

140米左右的预应力筋分三次张拉的,超张拉了之后,计算出的伸长量还不够理论的,应该怎么办?各位大侠拜托了!!

一:你分三次张拉是不是分别为预张、正常张拉、补张?
二:张拉时油表度数是不是以及达到理论值?而伸长量却达不到?
三:张拉时有没有按规定持压5分钟?

建议解决方案:一:油表和顶从新标定。二:更换其他顶来试验。三:如果已经张拉完毕,又不敢补张的话,可以放张,然后重新张拉。

参考资料:http://hi.baidu.com/lzolm

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-07-05
预应力张拉双控指标其实在20米到50米是最合理准确的,短于和超出这个长度范围,双控指标基本失效,这是本人多年张拉的经验,自己处理下就行了哦哦,只要张拉应力达到设计要求,机械部分标定正常,可以不管伸长量。
第2个回答  2010-07-06
预应力筋昌乐,管道摩擦力大了,“如果已经张拉完毕,又不敢补张的话,可以放张,然后重新张拉”。