预应力张拉 超张拉了 伸长量不够
140米左右的预应力筋分三次张拉的,超张拉了之后,计算出的伸长量还不够理论的,应该怎么办?各位大侠拜托了!!
举报该问题
推荐答案 2010-07-02
一:你分三次张拉是不是分别为预张、正常张拉、补张?
二:张拉时油表度数是不是以及达到理论值?而伸长量却达不到?
三:张拉时有没有按规定持压5分钟?
建议解决方案:一:油表和顶从新标定。二:更换其他顶来试验。三:如果已经张拉完毕,又不敢补张的话,可以放张,然后重新张拉。
参考资料:
http://hi.baidu.com/lzolm
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/R04Bc50RW.html
其他回答
第1个回答 2010-07-05
预应力张拉双控指标其实在20米到50米是最合理准确的,短于和超出这个长度范围,双控指标基本失效,这是本人多年张拉的经验,自己处理下就行了哦哦,只要张拉应力达到设计要求,机械部分标定正常,可以不管伸长量。
第2个回答 2010-07-06
预应力筋昌乐,管道摩擦力大了,“如果已经张拉完毕,又不敢补张的话,可以放张,然后重新张拉”。
相似回答
预应力张拉
超张拉了
伸长量不够
答:
建议解决方案:一:油表和顶从新标定
。二:更换其他顶来试验。三:如果已经张拉完毕,又不敢补张的话,可以放张,然后重新张拉。参考资料:http://hi.baidu.com/lzolm
预应力张拉
时出现滑丝、断丝如何处理;出现
伸长量不足
或
超张拉
如何处理...
答:
伸长量不足有几种,
分有粘结和无粘结。不足到多少,多一般在有粘结会有,如果差很多有可能堵管了,如果差不多,就是摩擦力太大
,K和μ 取值需要做摩阻试验来确定。无粘结很少有不足的,一般是偏大。已经张拉了的,如果没切割可以放张。如果已经切割就比较麻烦了。问设计能否满足要求,实在不行只有...
预应力
钢绞线
张拉
答:
双控就是双方面因素都要考虑。象你说的这种情况,在张拉力达100%时,伸长量不足,
得看不足的量是否在规范允许偏差(理论伸长值的正负6%)之内
。如果在允许偏差内则说明张拉成功,不用再拉;如果超出允许偏差说明张拉失败,则应暂停张拉,查明张拉失败的原因后重新张拉。
大家正在搜
预应力张拉实际伸长量
预应力张拉伸长量偏差
后张法预应力张拉顺序
后张法预应力张拉计算
预应力超张拉
预应力钢绞线张拉力计算
预应力张拉强度
箱梁预应力张拉规范
预应力张拉规范
相关问题
预应力张拉时出现滑丝、断丝如何处理;出现伸长量不足或超张拉如...
预应力张拉的张拉伸长
预应力钢绞线张拉、当油表值达到计算值时,伸长量未达到,可以补...
后张法张拉实际张拉伸长量超过理论伸长量的6怎么办
预应力两端张拉时伸长量是两端张拉测得的伸长量之和?千斤顶一个...
预应力采用一次超张拉,需不需要控制张拉是的伸长值
钢绞线伸长量过长对桥梁有什么影响没?
钢筋的超张拉