钢筋的超张拉

钢筋的超张拉是什么?

  一,钢筋张拉:
  钢筋张拉就是指预应力张拉就是在构件中提前加拉力,使得被施加预应力张拉构件承受拉应力,进而使得其产生一定的形变,来应对结构本身所受到的荷载,包括结构自身重量的荷载、风荷载、雪荷载、地震荷载作用等等。 一般张拉用到钢绞线、千斤顶、锚板、夹片、油泵……
  二,主要作用:
  在工程结构构件承受外荷载之前,对受拉模块中的钢绞线,施加预压应力,提高构件的抗弯能力和刚度,推迟裂缝出现的时间,增加构件的耐久性。对于机械结构来看,其含义为预先使其产生应力,其好处是可以提高构造本身刚性,减少振动和弹性变形这样做可以明显改善受拉模块的弹性强度,使原本的抗性更强。
  三,钢筋张拉的注意事项:
  1,预应力筋张拉顺序应对称张拉;当两端同时张拉时,二端不得同时放松,先在一端锚固,再在另一端补足张拉力后进行锚固。两端张拉力应一致,二端伸长值相加后应符合设计规定要求。

  当张拉长束因千斤顶张拉活塞行程不足需多次张拉时,应分级张拉,中间各级临时锚固后,重新安装千斤顶,并重新读表和量测伸长值后再继续张拉,避免伸长值量测累积误差。
  预应力张拉时应均匀缓慢升高油压,逐步张拉至控制应力。预应力张拉程序为:
  0→20%σcon(读伸长值L2并作记录)→σcon(量测伸长值L3并作记录)→卸荷至零。
  张拉控制应力:
  张拉控制应力σcon按设计要求:
  有粘结:σcon=0.75×Fptk =0.75×1860=1395(Mpa)
  张拉力Np: Np=σcon×Ap
  2,张拉伸长值控制:张拉采用的以张拉力为主,伸长值校验的方法。初应力时量取千斤顶活塞的伸长量L1,张拉达20%scon时再量取千斤顶活塞的伸长量L2,二者之差为钢束的实际推算伸长量。张拉达100%scon再量取千斤顶活塞的伸长量L3,L3-L1二者之差为钢束的实际张拉伸长量。实际张拉伸长量与实际推算伸长量之和,与理论伸长相比较误差不超过+6%,-6%,否则应停机检查原因,予以调整后方可张拉,必要时进行处理。
  预应力张拉的理论伸长量计算按规范要求进行,采用平均张拉应力法。具体公式如下:
  △L=Fp*L/Ap*Es
  Fp—平均张拉力(kN)
  3,张拉时发现以下情况,应立即放松千斤顶,查明原因,采取纠正措施后再恢复张拉:
  ①断丝、滑丝或锚具碎裂;
  ②混凝土破碎,垫板陷入混凝土;
  ③有异常声响;
  ④达到张拉力后,伸长值不足,或张拉力不到,而伸长值超出范围;
  4,工具锚的夹片,应注意保持清洁和良好的润滑状态。锚板的锥行孔内及夹片应涂上润滑剂。
  5,预应力筋锚固后的外露长度不宜小于30mm。
  6,张拉端外露预应力筋应在灌浆后再切割。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-26
普通钢筋没有超张拉,只有预应力钢筋可以,而且超张拉现在不用了,早几年还用。
还是告诉你一下吧
预应力在张拉时是按照设计的张拉力进行,但因为施工条件的不可预见性,有时张拉的效果达不到设计要求,所以设计部门为保守,就提出预应力在张拉时,要比设计值高出5%,其目的就是考虑施工有5%的灵活性。本回答被网友采纳