强排烟风口规范安装
高度是多少?
答:
排烟口应设置在顶棚或靠近顶棚的墙面上
,
且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于1.5m
。设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离不应小于1.0m;
消防
强排烟风口规范安装
高度是多少?
答:
排烟口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上
,
且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于1.50m
。设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离不应小于1.00m。排烟口平时关闭,并应设置有手动和自动开启装置。\x0d\x0a\x0d\x0a消防排烟风机之铝合金风口的安装注意事项\x0d\x0...
防
排烟
送
风口
、排烟口的
安装
内容有哪些?
答:
1.送风口、排烟口应可靠地固定在设计位置上
。2.送风口(阀)与排烟口(阀)的
机械传动部件应不脱落、不松弛、运行可靠
。3.消防控制中心给出的动作信号或现场手动操作,应能使送风口、排烟口及自动排烟窗可靠地动作。4.走道排烟口(阀)及前室常闭送风口(阀)的手控缆绳安装
长度不应大于6m
,90°弯曲...
防
排烟
系统风管的
安装要求
答:
1、支吊托架、规格、间距必须符合设计要求,风口阀门等处不得设置吊杆
,风管吊杆必须牢固、位置标高及走向符合设计要求,部件安装要求方向正确,操作方便,防火阀检修口必须便于操作。2、
风口安装位置正确
,外露部分子整美观排列整齐一致。粘贴保温钉前应将风管壁上尘土、油污清除,将粘贴剂分别涂抹在风管和...
消防
排烟
风道的
安装
设置
要求
有哪些?
答:
1
、防、排烟系统的施工应严格按照设计图纸施工
,并制定必要的施工方案,施工图纸修改应有设计单位的变更通知书或技术核定签证。2 、承担防、排烟系统工程项目的施工企业,应具有相应的工程施工承包资质及相应的质量管理体系。3 、防、排烟系统的设备安装,应符合其产品说明书的有关要求。1.2.2 管道系统...
排烟
风机
安装
注意事项和步骤是怎样的?
答:
2、
排烟
风机链接必需准确牢靠,风机壳子应妥善接地,接地必需牢靠。如风机进
风口
没有接收道时,也需赎买防护网或者其余保险
安装
(用户自备)。3、排烟风机装置后,用手或者杠杆拔动叶轮,审查能否有过紧或者擦碰景象,有无障碍转动的物件,无异样景象下,方可停止试运行,风时机传动安装的外露全体应有防罩子(...
消防
排烟风口
尺寸
要求
答:
1、防烟楼度梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗不应小于2平方米,合用前室不应小于3平方米。2、靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于知2平方米。3、
排烟
风机设280℃自动关闭的排烟防火阀,当烟气温度达到280℃时,防火阀自动关闭,同时联动排烟风机停止,且
要求
风机能够在280℃...
消防知识整理:公共建筑防
排烟
系统组成与设置
要求
答:
同时,
排烟
量需合理限制,且吊顶
要求
不遮挡排烟口,确保疏散通道畅通。避免冲突:排烟口设置需避免与人员疏散路径相冲突,确保安全疏散路径的畅通无阻。排烟管道的性能同样关键,它们需在280℃高温下保持30分钟完整性,竖向设置于独立的井内,耐火极限达到0.5小时。在水平
安装
时,吊顶内耐火极限可达1.0小时...
在防
排烟
系统中,楼梯间和前室的正压送
风口
的
安装
位置有
要求
吗?(就是风...
答:
仅供参考:前室:电动防烟正压送
风口
,或常闭型加压送风口手动开启开启装置设置在距离地面0.8~1.5m处;楼梯间自垂式百叶加压送风口,下边缘距地面0.3~0.6m
排烟风口
朝上还是朝下
答:
夏天空调制冷最好是朝上的。根据冷空气下沉,热空气上升的规律,向上的空调
风口
可以使冷空气在空间内充分循环,环境温度更容易下降。详情如下:1.根据冷空气下沉,热空气上升的规律,如果空调向下吹,冷空气容易直接下移,造成空间热、冷交换效率低;如果空调向上吹,冷空气可以在空间内充分流动,空间冷热...