答:
不可以
安装
在出
风口
,主要是防火阀作为阻断分隔作用的。具体消防
规范
上有。如9.3.13防火阀的设置应符合下列规定:1.防火阀宜靠近防火分隔处设置;2.防火阀时装时,应在安装部位设置方便维护的检修口;3.在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料;4.防火阀应符合现行国家标准《建筑...
住宅烟道的面积有何
要求
答:
■ 变压式烟道的变压板随楼层变化,变压式烟道的各层构造不相同,使工程使用与烟道生产容易混乱,所以,甲方和监理公司必须检查监控烟道厂家 的烟道生产和
安装
,每个烟道必须由楼栋和楼层的标识,防止混乱。■ 无止逆阀的烟道进
风口
必须装成品接口,配橡胶套箍。方便小业主接驳
排烟
软管。三、...
抽气烟道通风、窜风、漏风的验收标准?
答:
判断题 通风(烟道)应做通(抽)风和漏风、串风实验,
要求
100%检查,并做好记录。( )
消防
排烟
防火
风口
需要
安装
防虫网吗?
答:
需要,就算是消防
排烟
口也是需要
安装
防虫网或者是防鼠网的。这并不违反消防规定。
地下建筑的通风
排烟
设计研究?
答:
全面的机械方式新鲜空气补入量足,通风换气效果好,但也带来了另一个重要问题就是由于补充的新鲜空气含氧量高,能够助燃从而使火势迅速蔓延,甚至引起爆燃,因此为了保证机械通风换气系统运行的可靠性以及地下建筑空间内部的安全,在全面通风
排烟
原理不变的前提下,使用了可以抵抗高温的高温排烟风机设备,而且还
安装
了自动喷水...
为什么
安装
正压送
风口
机构朝上,而
排烟
口机构朝下
答:
错了,正压送
风口
机构朝下,而
排烟
口机构朝上,因为热烟空气上升。
探讨消防设备
安装
施工的几个要点
答:
感温探测器的安装间距不应超过10m,感烟探测器的安装间距不超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半,至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m,且探测器周围0.5m内应有遮挡物。探测器至空调送风口边的水平距离应大于1.5m,并宜接近回
风口安装
天棚较低(小于22m)、面积较小(不大于10m)的房间,感烟...
电梯前室正压送
风口
需不需要设置防火阀
答:
不需要设防火阀 设置加压送
风口
的目的是使前室内保持正压 这样火灾时烟气不会进入前室 因为前室是消防通道和逃生通道 前室加压送风口需设置电动或手动多叶调节阀。防火阀,
安装
在中央空调风道系统中,工作原理是极易熔合金的温度控制,利用重力作用和弹簧机构的作用关闭阀门。当火灾发生时,火焰入侵风道,高温...
消防设备的正压送风机里有没有防火阀 是常开的还是常闭的?
答:
而烟气中此时已带火,阀门自动关闭,以避免火势蔓延。系统的
排烟风口
也可以用常闭型的防火排烟口,取消支管上的排烟防火阀。火灾时,该风口由控制中心通24V直流电开启或手动开启,当烟温达到280℃时自动关闭,复位也必须手动。排烟风机房入口也应
安装排烟
防火阀,以防火势蔓延到风机房所在层。
火灾系统桥架能不能从防
排烟
机房穿入经过?
答:
但为了解决超高层实际问题,也为了满足消防自身的需要,通常在保证人员躲避火灾需要的前提下,设置部分设备机房,如防烟正压风机、
排烟
风机、空调机组、新风机组等,并且
要求
避难层的正压进风系统独立设置,送风量不小于每小时30立方米。避难层的排烟风机和正压风机在火灾时用同时工作区段,排烟口和进
风口
不应贴邻布置。避难层...