消防设备的正压送风机里有没有防火阀 是常开的还是常闭的?

如题所述

没有防火阀,正压送风机是常闭的。

正压送风机一般在楼内各层风井设置百叶,做送风窗口用,各层开口风井不同,设置单双层,保证风压;或设加压送风口,有时会带手动及遥控装置,可控制送风量。

防火阀是一种常闭型阀门,由控制中心通24V直流电开启或手动开启,在280℃时自动关闭,复位必须手动。它的作用是:当烟气温度达到280℃时,人已基本疏散完毕,排烟已无实际意义,而烟气中此时已带火,阀门自动关闭,以避免火势蔓延。系统的排烟风口也可以用常闭型的防火排烟口,取消支管上的排烟防火阀

火灾时,该风口由控制中心通24V直流电开启或手动开启,当烟温达到280℃时自动关闭,复位也必须手动。排烟风机房入口也应安装排烟防火阀,以防火势蔓延到风机房所在层。

扩展资料

1、为了阻止火灾时火势和有毒高温烟气通过风管蔓延扩大,在通风、空调系统的风管上需设置防火阀。

2、厨房、浴室和厕所等的排风管道与竖井连接时也应采取相应措施防止火势沿着排风管在各楼层间蔓延。厨房、浴室和厕所等的排风管道与竖井相连时,若无防止回流的措施时应在支管上设置防火阀;当有防止回流的措施时,可不设防火阀。

3、防火阀应能在温度达到70℃时自动关闭,防火阀一般可采用易熔片式自动关闭,并与风机联锁。

参考资料来源:百度百科-防火阀

参考资料来源:百度百科-正压送风机

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-17

消防设备的正压送风机里没有防火阀;正压送风机是常闭的,当发生火灾时与正压风阀联动打开。

正压送风机是指向逃生楼道里送风的风机,将室外风压送入室内。

正压送风机一般装于建筑物顶,与各层的正压风阀联动。火灾初期时打开风阀,启动正压送风机,使楼梯间、电梯厅处于正压状态(送风状态)。

当建筑物发生火灾时,会产生大量烟雾、一氧化碳等有毒气体并遮挡视线,通过正压送风机给逃生的消防楼梯送风,使室内的烟雾不能抵达楼梯,给人们逃生创造条件。

扩展资料:

放风阀:

防火阀是一种常闭型阀门,由控制中心通24V直流电开启或手动开启,在280℃时自动关闭,复位必须手动。

作用是:当烟气温度达到280℃时,人已基本疏散完毕,排烟已无实际意义,而烟气中此时已带火,阀门自动关闭,以避免火势蔓延。系统的排烟风口也可以用常闭型的防火排烟口,取消支管上的排烟防火阀。

参考资料来源:百度百科——正压送风机

参考资料来源:百度百科——防火阀

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-10-04
1、消防设备的正压送风机里没有防火阀 。正压送风机是常闭,火灾时消防联动打开。
2、送风机多为变频器可调式风机,其工作原理为依靠叶轮旋转产生的提升力,将空气沿轴向从吸入侧进入、送出至风道。在建筑物和工厂中,送风机被大量的使用。
3、防火阀,常开,70℃或者280℃关闭,一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,温度超过70℃或者280℃时阀门关闭,联动送(补)风机关闭。
第3个回答  推荐于2017-10-04
消防设备的正压送风机里没有防火阀 ,是常闭。火灾时消防联动打开。本回答被提问者采纳
第4个回答  2011-07-19
常闭