住宅烟道的面积有何要求

如题所述

一、住宅烟道设计要求:

  ■  条件允许的情况下,首层可不做成品烟道,改为在二层楼板烟道位置做成局部降板(降500左右),做成为首层现浇钢筋混凝土烟道。  

  ■  烟道如穿过楼板,则在根部做混凝土挡坎,挡坎高度为高出厅房楼板标高200。 

 ■ 烟道出屋面的部分及风帽必须做成钢筋混凝土整体结构。

 ■ 成品烟道高度与楼层高度一致,烟道必须在楼板位置接缝。

  ■  烟道的布置方面,如果对外立面没有影响,可以考虑布置在室外,这样,既可以增加房间的使用面积,也可减少厨卫漏水隐患。

二、工序要求 

 ■  烟道厂家必须与总包配合,改进烟道生产工艺,保证烟道的现场抹灰面表面做毛面,使得以后的烟道抹灰不空鼓脱落。

  ■  所有的烟道必须采用薄壁M20高强度水泥砂浆和钢丝网,不可采用玻璃纤维网。确保薄壁壁厚15MM(800×400以上尺寸的烟道壁厚为25MM)

  ■ 烟道变压板应与烟道壁为同种材料,并整体现浇。

  ■  变压式烟道的变压板随楼层变化,变压式烟道的各层构造不相同,使工程使用与烟道生产容易混乱,所以,甲方和监理公司必须检查监控烟道厂家

的烟道生产和安装,每个烟道必须由楼栋和楼层的标识,防止混乱。

  ■  无止逆阀的烟道进风口必须装成品接口,配橡胶套箍。方便小业主接驳排烟软管。

三、

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-16
1、《住宅设计规范》(GB50096-2011)第6.8.2条要求排气道产品本身是能够防止各层回流的定型排气道产品。《住宅设计规范GB50096-2011》第6.8.2条条文说明也明确排气道产品本身须有防回流构造。
2、国家建设部颁布的建筑工业行业标准《住宅厨房、卫生间排气道》(JG/T194-2006) ,适用于各种原材料制成的排烟气道(除硫铝酸盐水泥和硅酸盐水泥之外的原料必须取得相关新材料应用证书)。
3、国家发改委颁布的建材行业标准《玻璃纤维增强水泥排气管道》(JC/T854—2008),适用于以硫铝酸盐水泥和硅酸盐水泥内夹耐碱玻璃纤维网布制成的住宅排烟气道。硫铝酸盐水泥和硅酸盐水泥是目前可以确定性能稳定的排气道原料
4、国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016—2006)第7.2.9条强制性条文规定:排烟道、排气道、垃圾道等竖向管道井,应分别独立设置;其井壁应为耐火极限不低于1.00h的不燃烧体。
5、国家标准《住宅建筑规范》(GB 50368—2005)第9.4.3 条强制性条文规定住宅建筑中竖井的设置应符合下列要求:电缆井、管道井、排烟道、排气道等竖井应分别独立设置,其井壁应采用耐火极限不低于1.00h的不燃性构件。

详细参见http://baike.baidu.com/link?url=t3NIA98rBdpHlEPjDAGQeCaMbqV2hocMbDU-fby8jBQaRL3RVQJCHuAQ8NtoehgO