手动打开排烟阀风机能启动吗
强排口
排烟阀
远程
手动打开风机
会
启动吗
?
答:
是的。
这个消防排烟口正常打开是需要直接连锁启动排烟风机的
,除非是主机在手动状态下才不会打开风机。。
...处于自动状态。现场
手动能 打开排烟阀
吗?
风机
会
启动吗
?
答:
可以手动打开排烟阀
,
风机
会
启动
防
排烟
系统
风机
的
启动
方法
答:
手动开启排烟口,连锁启动排烟风机即可
。风机允许全压起动或降压启动,但应注意,全压起动时的电流约为5-7倍的额定电流,降压起动转矩与电压平方成正比,当电网容量不足时,应采用降压起动。(当功率大于11KW时,宜采用降压起动)。风机在试车时,应认真阅读产品说明书,检查接线方法是否同接线图相符;应认真...
在监控室
手动开排烟风机
时
风阀
会不会开
答:
要看你用的是什么阀(
手动阀
、半自动阀、全自动阀),手动阀是不会
打开
的,另外两种阀都会打开;但还要看你的阀是否有接入控制(或者控制电路),如果有就会打开,没有就不会了;另外还有一种情况就是只接了消防联动,就要看是否全自动阀了,全自动阀有接控制电路才会在
开风机
的时候打开。
当
风机
控制箱打到停止时,
排烟阀开启
时,风机会
启动吗
?
答:
会
。排烟阀与排烟风机联动,排烟风机启动、运行,排烟阀要打开;排烟风机停止运行,要关闭排烟阀。当风机控制箱打到停止时,排烟阀开启时风机会启动。风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。
...消防
排烟风机可以手动启动吗
?启动器应设置在哪儿?
答:
没有,感烟是根据烟雾浓度将报警的信号传输给消防主机,再由主机进行判断、报警、联动等。没有自动报警系统肯定就不会有联动了。一般可以设置
手动
,
启动
器可以装在就地,就是排演
风机
下面。或者将启动停止电缆接到某些控制柜上面。
下列方式不
可以启动排烟风机
是( )。
答:
【答案】:D 根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251—20175.2.2,
排烟风机
控制方式应符合下列规定:1)现场
手动启动
。2)火灾自动报警系统自动启动。3)消防控制室手动启动;4)系统中任一
排烟阀
或排烟口
开启
时,排烟风机、补风机自动启动。5)排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机...
防火
阀
中BECH和MECH*区别 ??
排烟风机
出口应设什么阀?
答:
1、距离不同:BECH是能远距离
手动开启
(距离≤6M);
排烟风机
口通常不设BECH
阀
,应设MECH阀。二者都是280℃排烟防火阀。2、BECH 常闭、电信号开启、远距离手动开启、输出开启电信号、手动复位;MECH 常闭、电信号开启、手动开启、输出开启电信号、手动复位。3、当烟气温度达到280℃时,人已基本疏散完毕...
有消防规定
风机手动启动
要监控室有反馈吗?
答:
消防风机是可以做远程
手动启动
的。消防正压送风机、排烟机用两种控制方式, 1、总线模块控制 可手动、自动控制 2、按规范每台风机还得用多线控制。一般的消防风机(主要指的是
排烟风机
)是用多线控制盘来控制接报警主机,在消防控制中心可以远程手动,也可根据现场的设备做联动自动启动,现在的主机总线...
...
排烟阀门
与送风阀门在控制柜
手动
状态下怎么
打开
的?
答:
一般消防上的送风有
排烟阀
均应有联动控制模块进行控制其
开启
或关闭 需要在竣工图上找到想要开启的阀的控制模块的地址,在
手动
状态下
启动
这个模块即可实现!