防排烟系统风机的启动方法

如题所述

手动开启排烟口,连锁启动排烟风机即可。

风机允许全压起动或降压启动,但应注意,全压起动时的电流约为5-7倍的额定电流,降压起动转矩与电压平方成正比,当电网容量不足时,应采用降压起动。(当功率大于11KW时,宜采用降压起动)。

风机在试车时,应认真阅读产品说明书,检查接线方法是否同接线图相符;应认真检查供给风机电源的工作电压是不是符合要求,电源是否缺相或同相位,所配电器元件的容量是否符合要求。

扩展资料:

注意事项:

1、风机开箱前应检查包装是否完整无损,风机的铭牌参数是否符合要求,各随带附件是否完整齐全。

2、仔细检查风机在运输过程中有无变形或损坏,坚固件是否松动或脱落,叶轮是否有擦碰现象,并对风机各部分零件进行检查。如发现异常现象,应带修复后再使用。

3、用500v兆欧表测量风机外壳与电机绕组间的绝缘电阻,其值应大于0.5兆欧,否则应对电机绕组进行烘干处理,烘干时温度不允许超过120度。

4、准备好消防风机安装所需各种材料、工具及场地。

参考资料来源:百度百科-防排烟系统

参考资料来源:百度百科-启动

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-12-15
防排烟风机的启动,消防法规有明确规定。它的启动运作过程简单来说是这样的:第1步,报警区域两个报警器或者一个报警器一个手报的与逻辑启动排烟口(窗)或者排烟阀。第二步,排烟口(窗)或者排烟阀的开启动作信号作为触发信号,启动排烟风机。这两步是消防法规明确规定的。条文也是分开2条。所有的信号都必须进入联动主机,再由联动主机给出启动信号。也就是说排烟口排烟阀或者排烟风机的启动都是联动柜启动的。
第2个回答  2021-04-01

第3个回答  2017-12-15
4.5.1 防烟系统的联动控制方式应符合下列规定:
1
应由加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制相关层前室等需要加压送风场所的加压送风口开启和加压送风机启动。
2
应由同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号,作为电动挡烟垂壁降落的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制电动挡烟垂壁的降落。

4.5.2
排烟系统的联动控制方式应符合下列规定:
1
应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启,同时停止该防烟分区的空气调节系统。
2
应由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,作为排烟风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟风机的启动。

4.5.3
防烟系统、排烟系统的手动控制方式,应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制送风口、电动挡烟垂壁、排烟口、排烟窗、排烟阀的开启或关闭及防烟风机、排烟风机等设备的启动或停止,防烟、排烟风机的启动、停止按钮应采用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制防烟、排烟风机的启动、停止。

4.5.4
送风口、排烟口、排烟窗或排烟阀开启和关闭的动作信号,防烟、排烟风机启动和停止及电动防火阀关闭的动作信号,均应反馈至消防联动控制器。

4.5.5
排烟风机入口处的总管上设置的280℃排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止,排烟防火阀及风机的动作信号应反馈至消防联动控制器。本回答被网友采纳