打耐压怎么接线
10kv电压互感器交流
耐压
试验
接线
应该
怎样
接呢
答:
电缆交流
耐压
试验一般用调频串联谐振装置试验变压器的
接线
如下:试验变压器一般有5个接线柱,输入的两个接线柱接试验变压器操作箱的输出0-200V或者接0-400V的接线柱,试验变压器的仪表端接试验变压器操作箱的仪表接线柱,试验变压器的高压尾接地。高压端接高压电缆的芯线,电缆铁铠接地。
断路器
打耐压
正确的
接线
方式如下是正确的吗?
答:
2、将断路器放在铁板上或安装到导轨,产品合闸,
耐压
仪夹任意一相,铁板或导轨接外壳接地 相间:断路器合闸,任意一相接外壳接地,耐压仪夹其他相
10Kv真空断路器
耐压
试验,相间,断口,
怎么接线
,求详细说明
答:
真空断路器的耐压试验,是主回路与接地体之间的耐压,
三个进线触头,和三个出线的触头全部用短接线连在一起就可以了
,断口只需要测量绝缘 ,不需要耐压
变压器交流
耐压
试验
如何接线
?高压侧短接以后跟设备连线,然后低压侧短 ...
答:
你上述
接线
是正确的,但要注意的是试验设备按要求该接地的地方一定要接地啊。
110kv变压器
耐压
试验
接线
方法
答:
1、首先把一套2芯线,从控制部分的输出端连接到变压器的输入端。2、其次另一套三根线里面包含绿线、黑线、红线,控制部分和变压器之间的端子一一对应。3、最后把110k变压器启动即可。
怎样
给变压器做
耐压
试验
答:
耐压
试验 的
接线
如下图所示。Rl为保护电阻,R2为阻尼电阻,Tl为单相自耦 调压器 ,T2为 试验变压器 。试验低压绕组时,将高、低压绕组按接线图互换即可。试验电源频率为50Hz正弦波,被试变压器、试验变压器及仪表等外壳都要可靠接地。试验时,施加的电压在应加试验电压的40%以下时,升压速度不限,超过40...
10KVvd4断路器
耐压
试验的
接线
方法...
答:
什么断路器的
耐压
试验
接线
方法都一样,断口耐压;断路器处于分闸位置,然后通常断口是三相一起打的,高压加到一端,另一端接地 相间:通常先打两相,再打最后一相,断路器处于合闸位置,高压先加到A,C相,B相接地,这样打了A,C对B,然后B相接高压,A,C相接地,相对地,通常简化做法是在打相间的...
耐压
测试详细
接线
方法
答:
1. 检查确认
耐压
测试仪的主电源开关是处于“关”的位置 2. 除非仪器的特殊设计以外,所有的不带电金属部分必须可靠接地 3. 把受测设备的所有电源输入端的电线或端子连接起来 4. 合上受测设备的所有电源开关,继电器等 5. 把耐压测试仪的测试电压调为零 6. 把耐压测试仪的高电压输出线(通常为红色...
你好,请问高频变压器
耐压
测试
怎么接线
答:
1、控制箱接地端子:控制箱接地端子与倍压筒接地端子及试品接地联接为一点后再与接地网相连。2、高频及测量电缆快速联接插座:用于机箱与倍压部分的联接。联接时只需将电缆插头顺时针方向转动到位。拆线时只需逆时针转动电缆插头。3、电源输入插座:将随机配置的电源线与电源输入插座相关。(交流220V±10%...
变压器做
耐压
试验
怎么接线
答:
一般变压器做
耐压
试验,一根线接绕组(线圈),另一根线接外壳,一般电压1500伏,时间1分钟,如无击穿,说明合格,绝缘良好。如果是电力变压器,电力检测部门有国家测试标准。