33问答网
所有问题
当前搜索:
抗震框架柱纵筋非连接区高度怎么取
总共一层
抗震框架
结构,
柱高
+八米,基础顶标高—2.25.柱钢筋
非连接
...
答:
柱
的净高Hn为基础顶面至
框架
梁底面的距离,底层柱顶箍筋加密区为Hn/6,底层柱脚箍筋加密区为Hn/3,但当有刚性地面时,还要保证刚性地面上下各有500的箍筋加密区。见GB50011-2010《建筑
抗震
设计规范》6.3.9 柱的箍筋各款。柱的箍筋加密区及节点区都是
纵筋非连接区
,其具体长度按上述规定计算。若该...
总共一层
抗震框架
结构,基础顶标高—2.25.kz高+8.00米,柱钢筋
非连接区
是...
答:
柱
的净高Hn为基础顶面至
框架
纵向配筋连接方法分为三种:绑扎连接、机械连接和焊接连接。每一种连接方式的
连接区域
与未连接区域均存在差异。图分为两部分:从基础到梁的底部”和从梁的表面到梁的底部。2. 以绑带连接为例,参见atlas 03g101-1第36页,未连接区域从基础到二层梁底
高度
的1/3内无法连...
抗震框架柱
KZ
纵向钢筋连接
构造
答:
地下室顶面非连接区高度为Hn/3 2.上部结构嵌固在地下一层楼面或基础顶面 (基础顶面和下一层楼面有点点高差)
拿
基础顶面举例说 上部结构的嵌固位置,在基础结构和上部结构的划分位置,在基础顶面 其中上部结构嵌固位置,
柱纵筋非连接区高度
为Hn/3 地下室各层纵筋非连接区高度为max(Hn/6,Hc,500...
抗震框架柱纵向钢筋连接
构造中 净高不能满足图集要求时,该
怎么
办?
答:
可能是净高不能满足分次搭接的要求,
那你可以改成电焊接头或者是机械接头
抗震框架柱怎么
接钢筋?
答:
1、先要明白的是,
抗震
KZ
柱纵向钢筋
连接方式分为三种:绑扎连接、机械连接和焊接连接。每种连接方式的连接区和
非连接区
区段有点区别,图集中分两部分说明,即:“从基础至梁底”、“梁面至梁底”。2、以绑扎连接为例,见图集03G101-1第36页,非连接区不能在基础至二层梁底这段
高度
的1/3内连接...
框架柱
钢筋
连接区域怎么
区分?
答:
2、箍筋加密区在楼层处为节点上下取(六分之一,
柱
截面长边尺寸,500mm的较大值)。除去加密区就是钢筋
连接区
了,一般从下部开始搭接,按照搭接截面百分率50%算,分两次相邻
纵筋
错开搭接的话,第一次搭接Lle,中间隔开0.3Lle,再搭接Lle。通俗点说,就是在箍筋加密区之间,2.3倍Lle的位置。
非抗震
...
关于03g101-1图集36页中
抗震框架柱纵向钢筋连接
构造的问题
答:
老图集是这样标注的,图中下段为不能
连接区
段,≥0段为可连接区段,再上部就搭接长度(焊接及机械连接没有此标注),再往上就是接头错开
高度
。新图集11G101-1已改了,取消≥0的标注,但性质是一样的。
柱
钢筋搭接位置在
连接区
内
如何
处理(施工原因造成柱接头在梁柱核心区内...
答:
2、楼层梁上下部位的范围形成一个”非连接区”其长度由三部分组成:梁底一下部份、梁中部分和梁顶以上部分。这三部分构成一个完整的“
柱纵筋非连接区
”,梁底一下部分的非连接区长度=MAX(Hn/6,hc,500),Hn:所在楼层的柱净高,hc:柱截面长边尺寸,圆柱为截面直径。3、柱相邻
纵向钢筋连接
接头...
不与
框架
相连的梁在
抗震
计算时
如何
计算
答:
下部通长钢筋计算:长度=净跨长+左支座锚固+右支座锚固左、右支座锚固同上框架梁下部
纵筋
可在
柱
支座外内力较小处搭接,即距边缘Ln/3范围内
连接
。
抗震框架
梁须避开箍筋加密区。箍筋和拉筋的计算:拉筋长度=梁宽-2*保护+2*1.9d+2*max(10d,75mm)+2d拉筋根数=((净跨长-50*2)/非加密间距*2+...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
抗震框架柱箍筋加密区怎么取
非抗震框架柱的箍筋加密区
抗震框架柱纵筋的断点位置
抗震框架柱箍筋加密区范围
抗震框架柱钢筋构造图
抗震框架柱
框架柱抗震设计
框架柱抗震等级
框架柱的抗震构造措施