接地变压器的作用是在系统为△型接线或Y型接线中性点无法引出时,引出中性点用于连接消弧线圈
。原理:接地变压器采用Z型接线,与普通变压器的区别是每一相线圈分别绕在两个磁柱上,这样连接的好处是零序磁通可沿磁柱流通,而普通变压器的零序磁通是沿着漏磁磁路流通,所以Z型接地变压器的零序阻抗很小(<10...
接地变压器
的
原理
及作用
答:
接地变压器的工作原理是基于电磁感应作用
。当系统中的电压变化时,通过铁芯的磁通变化,引起绕组中产生电流,在不同的绕组之间也会产生电压变化,从而实现了对电压的降低和稳定作用。接地变压器在电力系统中的应用非常广泛。它们可以用于各种类型的变电站、发电厂、工业设备等,以及所有需要进行接地保护的电力系...
接地变压器
的
原理
及作用
答:
接地变压器的原理是三个铁芯柱上的磁势是一组三相平衡量,相位差 120°
,产生的磁通可在三个铁芯柱上互相形成回路,磁路磁阻小,磁通量大,感应电势大,呈现很大的正序、负序阻抗。接地变压器具有正、负序阻抗大而零序阻抗小的作用。我国的接地变压器通常采用 Z 型接线,为节省投资和变电所空间,通常在...
变压器接地
和相间保护的工作
原理
?
答:
其工作原理为在变压器中接入控制变压器,
通过把控制变压器的零序电压制住,使电流通过较大的电阻而形成小电流,即停掉变压器的运行
。相间保护是指在高压变压器的高压侧相和相之间发生短路时,会在电流和电压的相位、大小变化的同时,产生一定的电磁场变化,这种变化可以用差动变形来测量和保护,达到保护变压器...
110kv
接地变压器
的
原理
及作用
答:
110kv接地变压器的原理及作用如下:
1、原理:110kv接地变压器的原理是利用Z型接线(或者称曲折型接线),即每一相线圈分别绕在两个磁柱上
,两相绕组产生的零序磁通相互抵消,Z型接地变压器的零序阻抗很小,空载损耗低,变压器容量利用率高。2、作用:110kv接地变压器的作用是在系统为△型接线或Y型接线...
变压器
单相
接地
保护的
原理
及整定?
答:
该保护从接于发电机中性点的隔离变压器处取得零序电压,用于反应发电机定子绕组单相接地故障。由于在定子绕组单相接地时,零序电压与中性点到故障点的绕组占一相全部绕组的百分比成线性关系,因此从
原理
上来讲该保护必然有“死区”。2.4 封闭母线接地保护 该保护从接于发电机断路器外侧的
接地变压器
的开口...
单相
接地变压器
的
原理
和作用是什么
答:
接地变压器
简称接地变,根据填充介质,接地变可分为油式和干式;根据相数,接地变可分接地变压器为三相接地变和单相接地变。三相接地变:接地变压器的作用是在系统为△型接线或Y型接线中性点无法引出时,引出中性点用于加接消弧线圈或电阻,此类变压器采用Z型接线(或称曲折型接线),与普通变压器的区别是...
...它们的区别在哪里,零线在
变压器
中的工作
原理
是怎样的?
答:
零线即中性线,是
变压器
三相线圈的公共端,仅仅是为了供电安全做了
接地
处理,使其与大地等电位,其作用是为单相用电设备做供电回路。而
地线
仅作为安全保护用,主要是防止设备外壳漏电对人身造成伤害及防雷等用途。看看附图就知道区别了:
变压器
出来的零线为什么要
接地
?
答:
地线
是直接接入大地的,而零线在
变压器
端是直接
接地
的,零线和地线都是接入大地的即零线与地线是间接相通的。线路保护分为保护接零和保护接地两种:①如果变压器的中性点(零线)与地线相连,就叫保护接零;保护接零一般用于三相电路中,零线作为保护线时,与传统认知中的零线功能有了颠覆性改变。②如果变压器...
变压器
的铁芯为什么要
接地
?
答:
电力
变压器
正常运行时,铁芯必须有一点可靠
接地
。若没有接地,则铁芯对地的悬浮电压,会造成铁芯对地断续性击穿放电,铁芯一点接地后消除了形成铁芯悬浮电位的可能。但当铁芯出现两点以上接地时,铁芯间的不均匀电位就会在接地点之间形成环流,并造成铁芯多 点接地发热故障。变压器的铁芯接地故障会造成铁芯局部...