33问答网
所有问题
单相接地变压器的原理和作用是什么
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-03-08
接地变压器的主要作用:用来连接接地电阻。当系统发生接地故障时,对正序负序电流呈高阻抗,对零序电流呈低阻抗性使接地保护可靠动作。
接地变压器简称接地变,根据填充介质,接地变可分为油式和干式;根据相数,接地变可分接地变压器为三相接地变和单相接地变。
三相接地变:接地变压器的作用是在系统为△型接线或Y型接线中性点无法引出时,引出中性点用于加接消弧线圈或电阻,此类变压器采用Z型接线(或称曲折型接线),与普通变压器的区别是,每相线圈分成两组分别反向绕在该相磁柱上,这样连接的好处是零序磁通可沿磁柱流通,而普通变压器的零序磁通是沿着漏磁磁路流通,所以Z型接地变压器的零序阻抗很小(10Ω左右),而普通变压器要大得多。按规程规定,用普通变压器带消弧线圈时,其容量不得超过变压器容量的20%。Z型变压器则可带90% ~100%容量的消弧线圈,接地变除可带消弧圈外,也可带二次负载,可代替所用变,从而节省投资费用。
单相接地变:单相接地变主要用于有中性点的发电机、变压器的中性点接地电阻柜,以降低电阻柜的造价和体积。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/h445h050h.html
其他回答
第1个回答 2012-06-11
接地变原理
http://wenku.baidu.com/view/7c99b6d776a20029bd642d18.html
本回答被提问者采纳
第2个回答 2012-06-07
单相接地是电力系统短路故障的一种,故障发生在某一相与地之间,故障情况有:单相闪络、弧光接地、金属性接地。
为了减小接地故障电流,在中性点不接地系统中一般采用在中性点接入消弧线圈的方法来补偿零序电容产生的电容电流,而我国变电站主变的10kV线圈一般均为Δ接法,无法引出中性点,所以需要加装接地变压器,制造人工中性点,以便接入消弧线圈。接地变压器的特点是具有非常低的零序阻抗,线圈采用特殊的曲折形绕法,所以也叫Z形变压器。
第3个回答 2012-06-06
当做消弧线圈使用?
相似回答
什么是
单相接地,
单相接地变压器 有什么作用
答:
单相接地是电力系统短路故障的一种
,故障发生在某一相与地之间,故障情况有:单相闪络、弧光接地、金属性接地。为了减小接地故障电流,在中性点不接地系统中一般采用在中性点接入消弧线圈的方法来补偿零序电容产生的电容电流,而我国变电站主变的10kV线圈一般均为Δ接法,无法引出中性点,所以需要加装接地变压器...
接地
变
变压器的作用
答:
接地变压器的作用是在系统为△型接线或Y型接线中性点无法引出时,引出中性点用于连接消弧线圈
。原理:接地变压器采用Z型接线,与普通变压器的区别是每一相线圈分别绕在两个磁柱上,这样连接的好处是零序磁通可沿磁柱流通,而普通变压器的零序磁通是沿着漏磁磁路流通,所以Z型接地变压器的零序阻抗很小<10Ω...
单相变压器
工作
原理
答:
单相变压器工作原理:
当变压器一次侧施加交流电压U1,流过一次绕组的电流为I1,则该电流在铁芯中会产生交变磁通
,使一次绕组和二次绕组发生电磁联系,根据电磁感应原理,交变磁通穿过这两个绕组就会感应出电动势,其大小与绕组匝数以及主磁通的最大值成正比,绕组匝数多的一侧电压高,绕组匝数少的一侧电压低...
大家正在搜
接地变压器的原理及作用
三相式变压器单相接地
变压器高压侧单相接地
变压器的作用及原理
单相接地变压器
变压器单相接地现象
单相变压器如何接地
变压器的基本工作原理
变压器没接地电压
相关问题
什么是单相接地,单相接地变压器 有什么作用
什么是单相接地,单相接地变压器 有什么作用
什么是单相接地,单相接地变压器 有什么作用
变压器单相接地保护的原理及整定?
变压器单相接地保护的原理及整定?
变压器中性点接地的作用?
变压器发生单相接地后为什么会引起的线电压升高
单相变压器零线接地有什么好处