接地电阻不够怎么处理
建筑的
接地电阻不够怎么办
答:
建筑的接地电阻不够时,
可以增设防雷接地线,用镀锌扁钢埋地并与防雷引下线连接;也可以用三角铁埋地与防雷引下线连接
;还可以浇注电解质溶液在土中,让防雷接地线与土产生较好的导电作用。
降低
接地电阻
的一些常用的合理的方法?
答:
当地下深处的土壤或水的电阻率较低时,
可采取深埋接地极来降低接地电阻值
。这种方法对含砂土壤最有效果。据有关资料记载,在3m深处的土壤电阻系数为100%,4m深处为75%,5m深处为60%,6m深处为60%,6.5m深处为50%,9m深处为20%,这种方法可以不考虑土壤冻结和干枯所增加的电阻系数,但施工困难,土...
如何
让
接地电阻
小于1欧
答:
(2)测试线方向不对,距离不够长。
解决的方法:找准测试方向和距离。(3)辅助接地极电阻过大。解决的方法:在地桩处泼水或使用降阻剂降低
电流极的接地电阻。
接地电阻
值不符合要求
答:
人工接地体在敷设完成后要实测接地电阻,
如果阻值过大应及时增加接地体数量
。人工接地体的埋设深度以顶部距离地面大于0.6m为宜,如果埋设深度不够,接地体周围是浮土,与土壤的接触不紧密会造成电阻值不符合要求。同时也容易在该处造成跨步电压。对于砂、石、风化岩石等高电阻率的地区,应使用降阻剂降低土...
接地
体的多少
怎么
确定
答:
接地体一般采用角钢焊接
。接地体的数量,要看你当地土地的情况(潮湿度)、接地电阻的要求。比如:要求接地电阻4欧,可以用40*4的角钢往地下打,再测量接地电阻,如果不够,需要再用同样的角钢达到地下,与前面的角钢焊接后再测量。如此直到电阻合格。
在测接地电阻时,有哪些因素造成
接地电阻不
准确,
如何
避免?
答:
解决的方法是,在地桩处泼水或使用降阴剂降低电流极的
接地电阻
。4. 测试夹与接地测量点接触电阻过大。解决的方法是,将接触点用锉刀或砂纸磨光,用测试线夹子夹好磨光触点。5. 干扰影响。解决的方法调整放线方向,尽量避开干扰大的方向,使仪表计数减少跳动。6. 仪表使用问题。电池电量
不足
,解决的...
建筑的
接地电阻不够
,新增接地体可以与原接地体做等电位么?
答:
新增
接地
体应该与原有接地联通。
接地
极位置
不够
是设置一个还是2个
答:
接该极位置
不够
是设置一个。接地极位置不够时,通常设置一个局部接地极即可。设置多个接地极主要是为了确保电气设备的安全运行,提高接地效果,减小
接地电阻
。然而,在特定情况下,如煤矿井下等环境中,可能需要设置多个局部接地极,以满足安全规程的要求。
独立基础
接地
做法
答:
独立基础作接地将独立基础都连接起来,每个独立基础的外围钢筋需要焊接。
接地电阻不
大于4欧姆,如接地电阻达不到要求,可增加接地极的长度。
在测接地电阻时,有哪些因素造成
接地电阻不
准确,
如何
避免?
答:
解决的方法是,将接触点用锉刀或砂纸磨光,用测试线夹子充分夹好磨光触点。E)
接地电阻
测试仪干扰影响。解决的方法,调整放线方向,尽量避开干扰大的方向,使仪表读数减少跳动。F)接地电阻测试仪使用问题。电池电量
不足
,解决的方法是,更换电池。仪表精确度下降,解决的方法是,重新校准为零。