独立基础接地做法

关于钢结构的厂房,厂房四周是条形基础,只有一层基础钢筋,中间轴线都是独立的基础,如何做接地呢?中间的独立基础是否必须要相互联通呢?还是把每个独立基础的基础钢筋焊接成一个环路即可,设计要求测试电阻不大于1欧姆。

独立基础作接地将独立基础都连接起来,每个独立基础的外围钢筋需要焊接。

接地电阻不大于4欧姆,如接地电阻达不到要求,可增加接地极的长度。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-07-14
独立基础作接地的话,最好是将独立基础都链接起来,每个独立基础的外围钢筋需要焊接。本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-07-26
四周的条基选基础内不小于16的两根主筋将四周连接。中间的独立桩基础,首先将桩基础底部四周靠外的至少两根钢筋闭合焊接,再引出至其他的桩基础和四周的条基以及避雷引上线(如果有的话),不用每个桩基础都这样做,可间隔着做,如果桩基础很多也可间隔两个做。如果是多排独立桩基础中间需以不大于10×10米的网格状连接(这个尺寸包括周围的条基在内),桩基础间连接材料以热镀锌扁钢比较经济实用。
第3个回答  2010-07-15
所有基础中的钢筋是要互联的,最终形成外圈为闭合环形,内为网格形的基础接地,有必要时还可在厂房外围绕厂房形成一圈人工环形接地,要和四周的条形基础中的钢筋预留引出点连接。
接地电阻可先做理论计算,看不做外面的人工环形地是否可达到,如计算阻值超标就一定要在条形基础上每隔5米留出个连接预留点方便以后的施工。
第4个回答  2010-07-14
至少用2两根直径为16或是4根直径是12的钢筋连接。就是在圈梁处连接。如果没有圈梁,就要刻意去做了。厂房的漏电和静电是很厉害的,必须做的。当测试时电阻大于1欧姆,要做人工接地的。
选自《建筑电气设计规范》2008