独立基础如何接地

在有桩基基础的基础圈梁焊接接地的时候都是靠引下点和桩基钢筋焊接来保证接地电阻达到要求,而且图籍上也有相应的做法。但是在做独立基础接地的时候却是没有桩基的,那么这样如何的做法来保证接地电阻达到要求呢?

独立基础作接地将独立基础都连接起来,每个独立基础的外围钢筋需要焊接。接地电阻不大于4欧姆,如接地电阻达不到要求,可增加接地极的长度。

基础接地进行焊接时,按照图要求,焊接所需要焊接的轴线基础梁或筏板内两根不小于16的主筋,环闭焊接成电气通路并与防雷引下线焊接。

不需要所有梁和梁连接的地方钢筋都要焊接到一起,按图纸要求就可以了只要接地电阻小于设计值就可以。一般是沿着建筑物基础四周外围主轴线环状焊接并焊通其他防雷和接地引下线所在的柱子。

扩展资料:

独立基础如何接地规范:

建筑结构内防雷钢筋的焊接必须对钢筋大小、焊接长度、焊缝的密实等严格实施,并密切配合土建施工。钢筋用圆钢双面焊接,焊接长度不得小于6倍D

防雷带、支架、避雷针等焊接处做好防腐,遇到伸缩缝的做煨弯处理。

屋面防雷带(女儿墙上防雷带必须做在抹灰层内)施工与土建密切配合,不得影响防水等其它项施工,做好屋顶引下线及测试点。

等电位联结线缆的大小:最小截面积必须满足主干线16mm2,支线6mm2。

等电位盒安装位置准确,平直稳固,盒内接线端牢固可靠,盒体清洁无污物。

接地电阻测试隐蔽记录、试验记录、施工记录、自检记录,记录及时。

参考资料:百度百科-独立基础

参考资料:百度百科-接地

参考资料:百度百科-焊接

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-09

独立基础作接地将独立基础都连接起来,每个独立基础的外围钢筋需要焊接。

接地电阻不大于4欧姆,如接地电阻达不到要求,可增加接地极的长度。

第2个回答  2017-07-15
钢筋混凝土独立基础类的建筑防雷做法(桩基)是:先把避雷钢筋焊接在基础桩钢筋上,然后利用桩帽梁钢筋把各个点连成一个环,再跟着基础柱子钢筋往上接。钢筋混凝土独立基础(无桩):如果底板埋深在5米以上,底板钢筋就可以做为接地体,利用柱内钢筋直接向上引即可;如果埋深不足3米,每个柱下应该再打一根垂直接地极(19以上镀锌圆钢,不得用螺纹钢),然后与底板钢筋联通,再利用柱内钢筋直接向上引。
第3个回答  2013-05-23
独立基础作接地的话,最好是将独立基础都链接起来,每个独立基础的外围钢筋需要焊接。

看情况,如果外围梁环网,接地电阻要求不够,可以考虑中间加镀锌扁铁防雷带

跟同事多学习学习

请采纳或追问本回答被网友采纳
第4个回答  2010-07-15
所有基础中的钢筋是要互联的,最终形成外圈为闭合环形,内为网格形的基础接地,有必要时还可在厂房外围绕厂房形成一圈人工环形接地,要和四周的条形基础中的钢筋预留引出点连接。
接地电阻可先做理论计算,看不做外面的人工环形地是否可达到,如计算阻值超标就一定要在条形基础上每隔5米留出个连接预留点方便以后的施工。