接地电阻大怎么办
防雷
接地电阻
大于1欧不满足要求时,用什么办法可以
解决
?
答:
加设人工
接地
.一般建筑物的接地是不大于四欧.
杆塔
接地电阻
偏
大怎么处理
拜托各位了 3Q
答:
换土、深埋
接地
、采用降阻剂、连续伸长接地、采用外接地线
接地电阻大怎么
加碳
答:
这是一种不负责任的方法,这样
处理
后
接地电阻
在短时间内会很低,但对地网腐蚀
很大
,使地网无法长时间使用,影响安全,可以考虑为水平接地体使用物理降阻剂或膨润土降阻剂,每米15kg左右,可以很好降阻
电烙铁
接地电阻大怎么办
? 我用的是白光,用就了对地电阻1m多了
答:
在手柄套筒上接一地线,烙铁头用几天就要
处理
氧化物,要不就用几天换烙铁头,这样问题就可以
解决
如果路灯上面
接地电阻
过
大怎么处理
答:
目前路灯的安装都是采用三相5线制供电。根毎灯杆另加一根2,5米的
接地
棒。检查一下你是否 符合要求。
接地电阻
测试值偏大有哪些原因
答:
使测 试线产生自感,另外增加部分的测试线的规格和 测试极的规格有差别也会影响测试结果的准确 度.表2 为同一检测人员在同一地点用同一检测 仪器增加不同长度测试线对防雷装置的
接地电 阻
进行测试,结果表明:增加不同长度的测试线 对检测结果有一定的影响,测试线增加的越长,
接地电阻
值越大....
led投射灯装钢架厂房导电
怎么办
答:
led投射灯装钢架厂房导电,是厂房
接地电阻
比较大,有电器设备的接地直接接厂房钢结构部分,当有带电的设备漏电时,就会导致带电。
解决
方法:重新做接地体。接地装置的安装: 一般来讲,接地线埋入地下深度不应小于2m。在特殊场所安装接地极时,如果深度达不到2m时应在接地极周围放置食盐8kg、木碳约30kg并...
山地多岩石埋设地线的
接地电阻
过大
答:
是广电部门的,铜板条类电极.山上石头太多,垂直方向啥也钉不进去,都洒了一麻袋盐了,
接地电阻
还是太大.求解燃眉之急.跪谢!向盐上加水,变成溶液,
接地电阻
偏大,会烧变压器吗?
答:
对于电气设备的接地电阻值,国家是有规定的,一般是不大于4欧姆,如果大于这个值,就不符合国家规范。变压器的被毁坏问题,主要看短路时的短路电流大小,以及保护是否动作,如果保护不动作,就会出现问题。单是
接地电阻大
,是有可能烧毁变压器的。建议你减小接地电阻 ...
影响
接地电阻
的因素
答:
有多种因素会影响接地系统的
接地电阻
接地电阻测试仪 (1)接地棒直径:1.增大接地电极的直径对降低电阻影响很小。2.接地棒的直径加倍,电阻仅降低10%。3.使用较大直径的接地棒主要是强度问题。在多岩石的情况下,较大直径的接地棒可能是有利的。(2)接地棒的深度:1.根据NEC规范,与土壤接触的最...