led投射灯装钢架厂房导电怎么办

如题所述

  led投射灯装钢架厂房导电,是厂房接地电阻比较大,有电器设备的接地直接接厂房钢结构部分,当有带电的设备漏电时,就会导致带电。

  解决方法:重新做接地体。

  接地装置的安装: 
  一般来讲,接地线埋入地下深度不应小于2m。在特殊场所安装接地极时,如果深度达不到2m时应在接地极周围放置食盐8kg、木碳约30kg并加入水,用以降低接地电阻。如果用2根及2根以上的接地极时,各极之间的嗬氩挥π∮?.5m,以减少大地的流散电阻。在有强烈腐蚀性的土壤中,应使用镀铜或镀锌的接地极。同时接地极不得埋设在垃圾层及灰渣层区,敷设在地中的接地极不应涂漆,以免接地电阻过大。
  方案一:打地桩
  1、在机房附近把4根或更多2.5m的角钢(45mm*45mm)沿直线打入地下离地面80cm处、每根角钢相距2m。
  2、用扁钢(30mm*3mm)将4根角钢串联焊接在一起。
  3、用镀锌扁钢(30mm*3mm)焊接有角钢的任意角作为地线引线引上墙面2m处。
  4、电阻测试仪测量地网阻值小于等于4Ω,否则,加桩或用田字格加以解决。
  5、用25mm平方的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内。
  6、接入信号避雷器地线和静电地线。
  方案二:埋紫铜板
  1、机房附近挖250cm*150cm*300cm的深坑,坑底洒一些氯化钠,埋入紫铜板(1500mm*600mm*3mm)。坑深以见水为准,但至少大于200cm。
  2、把扁钢(30mm*3mm)和紫铜板用铜焊锡焊接在一起,引出地面作引线。
  3、把镀锌扁钢和扁钢引线焊接在一起,引出墙面2m处。
  4、测试仪测量地网阻值小于等于4欧姆。

  5、用25mm平方的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内。
  6、接入信号避雷器地线和静电地线。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-07-27
led投射灯装钢架厂房导电怎么办?
答:led投射灯装钢架厂房导电可能是相关设备及厂房本身没有很好的接地而导致的。
由于相关设备无接地而存在漏电现象,导致与其有接触的led投射灯装钢架厂房带电,当人体与之接触后,漏电电流会通过人体与大地构成回路,因此,你会感到led投射灯装钢架厂房导电。
为了人身安全的考虑,建议设备与金属厂房可靠接地。另外,漏电也会造成其他设备被漏电电流击穿,短路,造成更大的经济损失。
第2个回答  2016-07-09
如果怕长生漏电引起钢价厂房导电,可以安装漏电开关,只要有微小的漏电,漏电开关就会保护断电,这样就安全了。