方案一:打地桩
1、在机房附近把4根或更多2.5m的角钢(45mm*45mm)沿直线打入地下离地面80cm处、每根角钢相距2m。2、
用扁钢(30mm*3mm)将4根角钢串联焊接
在一起。3、用镀锌扁钢(30mm*3mm)焊接有角钢的任意角作为地线引线引上墙面2m处。4、电阻测试仪测量地网阻值小于等于4欧姆,否则,加桩或...
接地电阻
过大该
怎么解决
?
答:
02
降低接地电阻方法一:利用低电阻系数的土壤 ▼
03 降低接地电阻方法二:加食盐等人工处理 ▼ 04 降低接地电阻方法三:外引式接地 ▼ 05 降低接地电阻方法四:导电性混凝土 ▼ 06 降低接地电阻方法四:降阻剂的化学处理 ▼ 07 降...在一些山丘电站,当接地电阻值要求较小而原地又难以达到时,最...
当
接地电阻很大
时怎样才能减小接地电阻
答:
接地电阻过大首先要检查是否引线问题.如果是引线问题请采用紧固或焊接的方法处理
,保证引线连接可靠,导通良好.如果引线没问题,那么在地网电阻过大时一般采用两种方式来降低电阻.一是
增加接地体截面,又如增加接地极数量等
.另一个是降低接地体周围土壤电阻率.一般采用埋设降阻包的办法.如果是土壤含水量低,导...
如何降低
接地电阻
值
答:
2、增加垂直接地体
。依据电容概念,增加垂直接地体可以增大接地网电容。当增加的垂直接地体长度和接地网长、宽尺寸可比拟时,接地网由原来的近似于平板接地体趋近于一个半球接地体,电容会有较大增加,接地电阻会有较大减小。3、
人工改善地电阻率
。在高电阻率地区采用人工改善地电阻率的方法,对减小接地...
塔吊
接地电阻
大于10欧姆,有什么办法
解决
答:
1、增加原来接地体的接地固件面积.2、增加接地体的并联个数
,在分开向地下打入钢管、角铁或铁钎子,并连接地.3、把接地体换为铜板或铜片.4、把接地体周围更换为湿润的密实土壤,换为电阻率低的土壤.5、在接地体周围布防降阻剂药品,还可以掺杂木炭、咸盐、草炭泥等等.
实际工作中如何有效降低
接地电阻
答:
这是目前采用的一种较新和积极推广的方法。4、更换土壤:这种方法是用
电阻
率较低的土壤替换原有电阻率较高的土壤,置换范围在
接地
体周围0. 5 m以内和接地体的1/3处。但这种置换方法对人力和工时耗费都
很大
。5、伸长水平接地体: 如果接地体附近有导电良好土壤、河流、湖泊等可采用此法。但在设计、...
加油站油罐区防雷检测防静电装置
接地电阻
过
大怎么解决
答:
接地电阻
过大时,建议:1、采用电阻率较低的土壤(如:粘土、黑土等)替换接地体周围原来的电阻率较高的土壤。2、在接地体周围土壤中掺入食盐、木炭、炉灰、氮肥渣、电石渣等,提高接地体 周围土壤的导电性。3、深埋接地极(穿过冻土层),扩大地极的表面积,增大地极与土壤的接触面。4、保持地极埋设...
避雷针
接地电阻
值过大,怎样减小
答:
查出
接地电阻
过大的原因 1、焊接点脱焊或者虚焊的,重新焊接 2、如果只是埋深问题,可以重新打一个深的接地桩,最好还是埋一个正规的接地架 3、保证接地位置不干燥
窗户
接地电阻
过大防雷接地
怎么处理
答:
1、换土,将原有较差土质换成含水量大的好土,如黏土。2、深埋
接地
极。3、施加降阻剂,不过此方法慎用,现在有些地方不让用了。4、打深井,能打出水来效果很好。5、采用多支接地线外引接地极,找有水源的土地。方法很多,结合实际情况采用。希望能够帮助你。
地网
接地电阻
测量阻值偏大什么原因要
怎么解决
?
答:
阻值偏大的原因与
解决
方法 由于地网是埋在土壤里的,那么
接地电阻
就跟土壤成分、温湿度有着直接关系。也就是我们所说的土壤电阻率影响接地电阻值的大小,土壤电阻率是接地网设计的重要数据,我们可以使用接地电阻测试仪测量其这片土壤的电阻率。如土壤电阻率过大,我们可对土壤进行改良,可用土壤降阻剂或...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
接地电阻大怎么解决
接地电阻降阻的最好方法
接地电阻稍微偏大怎么办
接地电阻值过大怎么处理
降低电阻值的最好办法
接地电阻超标处理方法
接地电阻降不下来怎么办
接地阻值大了怎么补救
接地扁铁电阻偏大如何调整