33问答网
所有问题
当前搜索:
接地电阻大怎么办
电烙铁
接地电阻大怎么办
答:
换个
接地电阻
线小一点的可能会缓解一下
电阻大
的毛病再不行就不用接地线。
接地电阻
测试值偏大有哪些原因
答:
使测 试线产生自感,另外增加部分的测试线的规格和 测试极的规格有差别也会影响测试结果的准确 度.表2 为同一检测人员在同一地点用同一检测 仪器增加不同长度测试线对防雷装置的
接地电 阻
进行测试,结果表明:增加不同长度的测试线 对检测结果有一定的影响,测试线增加的越长,
接地电阻
值越大....
电烙铁
接地电阻大怎么办
? 我用的是白光,用就了对地电阻1m多了
答:
在手柄套筒上接一地线,烙铁头用几天就要
处理
氧化物,要不就用几天换烙铁头,这样问题就可以
解决
防雷
接地电阻
大于1欧不满足要求时,用什么办法可以
解决
?
答:
加设人工
接地
.一般建筑物的接地是不大于四欧.
杆塔
接地电阻
阻值偏大原因及
解决
策略分析
答:
5、6、7共8该线路杆塔其接地装置大 产生原因采取可行性的
解决
措施,以保证电网的正常运行。 部分是采用80的射线铺设,深以山地06、根6m埋.m耕地08。.m 1杆塔
接地电阻
阻值实际情况 某输电线路杆塔接地电阻阻值实际情况如表1示,所其接 地形式为86射线分布,原现场实测 ...
led投射灯装钢架厂房导电
怎么办
答:
led投射灯装钢架厂房导电,是厂房
接地电阻
比较大,有电器设备的接地直接接厂房钢结构部分,当有带电的设备漏电时,就会导致带电。
解决
方法:重新做接地体。接地装置的安装: 一般来讲,接地线埋入地下深度不应小于2m。在特殊场所安装接地极时,如果深度达不到2m时应在接地极周围放置食盐8kg、木碳约30kg并...
影响
接地电阻
的因素
答:
有多种因素会影响接地系统的
接地电阻
接地电阻测试仪 (1)接地棒直径:1.增大接地电极的直径对降低电阻影响很小。2.接地棒的直径加倍,电阻仅降低10%。3.使用较大直径的接地棒主要是强度问题。在多岩石的情况下,较大直径的接地棒可能是有利的。(2)接地棒的深度:1.根据NEC规范,与土壤接触的最...
如果路灯上面
接地电阻
过
大怎么处理
答:
目前路灯的安装都是采用三相5线制供电。根毎灯杆另加一根2,5米的
接地
棒。检查一下你是否 符合要求。
求助:住宅联合
接地电阻
不满足要求时(大于一欧姆)的补救措施有哪些...
答:
.5m,以减少大地的流散电阻.在有强烈腐蚀性的土壤中,应使用镀铜或镀锌的接地极.同时接地极不得埋设在垃圾层及灰渣层区,敷设在地中的接地极不应涂漆,以免
接地电阻
过大.另外:方案一:打地桩 1、在机房附近把4根或更多2.5m的角钢(45mm*45mm)沿直线打入地下离地面80cm处、每根角钢相距2m.2、用扁钢...
车间的
接地电阻
大概是10Ω,我想改良一下,
怎么
做,最好能到5Ω
答:
你说的车间
接地电阻
是否指电箱的地阻,那么;最简单的改良关键是 电箱靠近的那根钢筋混凝土立柱的钢筋外露点,通常这些个金属外露点用来焊接加强筋或搭建其他所用--例如建筑、起吊等。通常这些钢结构件的地阻都很低 进入车间的埋地金属管道可以联通 将在洗手水龙头附近再做一个简单的接地点与之并联,...