33问答网
所有问题
当前搜索:
接地电阻1欧姆规范
防雷接地与电气保护接地共用时,
接地电阻
要求是多少?
答:
2、专用接地或直流接地宜采用一点接地,在室内不应与其他接地相连,此时距其他接地装置的地下距离不应小于20m
,地上距防雷装置的距离应满足公式2.3.6-1或12.3.6-3的要求。3、当不能满足上述要求时,应与防雷接地和保护接地连在一起,其冲击接地电阻不应大于1Ω。
有关高铁桥梁综合
接地
端子,到底是小于
1欧姆
还是10欧姆,有
规范
支持吗...
答:
接地电阻不应大于1Ω,独立接地体不应大于4Ω.
GB50339-2003.11.3.1条:当采用建筑物金属体作为接地装置时,接地电阻不应大于1Ω. 所以选:A.不应大于1Ω. 二.铝护套电缆的弯曲半径: GB50339-2003.6.2.4条:(电缆敷设)应按GB50303中12~15章的有关规定执行. GB50303-2002.12.2.1: 无钢铠...
...采用联合接地,
接地电阻
不大于
1欧姆
。出自什么标准?代号
答:
1
进、出电子信息系统机房的电源线路不宜采用架空线路
。2 电子信息系统设备由TN交流配电系统供电时,配电线路必须采用TN—S系统的接地方式。5.2.5 接地与交流工作接地、直流工作接地、安全保护接地共用一组接地装置时,接地装置的接地电阻值必须按接入设备中要求的最小值确定。
...采用联合接地,
接地电阻
不大于
1欧姆
。出自什么标准?代号
答:
第4.3.3条 人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于0.5m
。接地体应远离由于砖窑、烟道等高温影响使土壤电阻率升高的地方。 第4.3.4条在高土壤电阻率地区,降低防直击雷接地装置接地电阻宜采用下列方法: 一、采用多支线外引接地装置,外引长度不应大于有效长度,有效长度应符合本规范附录三的规...
电气设备
接地
有何要求?
答:
标准接地电阻
规范
要求:1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧 6、共用接地体(联合接地)应不大于
接地电阻1
欧。电气设备接地属于...
联合接地
接地电阻
小于
1欧姆
出自哪个
规范
答:
联合接地,也指共用接地。一般指工作地,系统地和防雷地等共用。依据JGJ/T16-92《民用建筑电气设计
规范
》第14章接地与安全:第14.7.5.3条要求,当机接地与防雷接地系统共用时,
接地电阻
要求小于1Ω。但是在国标GB标准中,任何的接地或者防雷标准中都没有这一条,大概是不建议做防雷和其他的联合接地吧...
机房
接地电阻
要求是多少?
答:
机房
接地
系统若是一个综合性的接地系统,根椐国标GB50174-2008条款的规定,
电阻
必需小于
1欧姆
;属于保护接地的范围,允许值是4欧姆。机房地系统的知识:机房有四种接地形式,即:计算机专用直流逻辑地、交流工作地、安全保护地、防雷保护地。计算机机房接地系统 在机房活动地板下方安装铜排网,将机房所有计算机...
防雷
接地电阻
的要求?
答:
保护接地,工作接地要求是≤4欧姆,没有综合接地这个说法或者说法不
规范
,应该叫共用接地,就是各种接地利用一个统一的接地装置,
接地电阻
按各种接地要求中最小的,一般要求≤
1欧姆
。接地的测试点最好是都测试一下,因为同一个接地,从不同地方测试,结果会有差别,多次测量更能较为准确反应接地电阻值。
求助:住宅联合
接地电阻
不满足要求时(大于
一欧姆
)的补救措施有哪些...
答:
1
、在机房附近把4根或更多2.5m的角钢(45mm*45mm)沿直线打入地下离地面80cm处、每根角钢相距2m.2、用扁钢(30mm*3mm)将4根角钢串联焊接在
一
起.3、用镀锌扁钢(30mm*3mm)焊接有角钢的任意角作为地线引线引上墙面2m处.4、
电阻
测试仪测量地网阻值小于等于4
欧姆
,否则,加桩或用田字格加以解决.5、...
防雷接地体
接地电阻
规定是多少
欧姆
答:
标准接地电阻规范要求:1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧 6、共用接地体(联合接地)应不大于
接地电阻1
欧。防雷
接地规范
:将...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
小于1欧姆接地工程
大地网接地电阻标准
分区所接地电阻
医院电源侧保护接地电阻标准
电气设备接地电阻标准规范
接地电阻完整设计规范
安规接地电阻测试要求标准
接地电阻规范要求国家标准
接地电阻2欧姆合格吗