有关高铁桥梁综合接地端子,到底是小于1欧姆还是10欧姆,有规范支持吗??

有关高铁桥梁综合接地端子,到底是小于1欧姆还是10欧姆,有规范支持吗??桥墩在施工中,浇筑混凝土前需要进行接地电阻测试,测试结果到底应该是1欧姆还是10欧姆呢??找了很多规范也没有哪个明确说桥墩施工前应该是多少,查了其他技术交底有的说是1欧姆有的说是10欧姆。就想问下,高铁桥墩施工时设置的综合接地,浇筑前进行接地电阻测试到底是什么值,那个规范上第几页有明确说明,或者相关解释。有没有有关专家可以解答的。在这里谢谢了。权威解答啊 要有规范或者其他正式文件支持最好。

一.接地电阻:智能建筑规范 GB/T50314-2000.10.2.6条:当采用联合接地体时,接地电阻不应大于1Ω,独立接地体不应大于4Ω. GB50339-2003.11.3.1条:当采用建筑物金属体作为接地装置时,接地电阻不应大于1Ω. 所以选:A.不应大于1Ω. 二.铝护套电缆的弯曲半径: GB50339-2003.6.2.4条:(电缆敷设)应按GB50303中12~15章的有关规定执行. GB50303-2002.12.2.1: 无钢铠护套(最小10D) 钢铠护套(最小20D) 聚氯乙烯(最小10D) 交联聚氯乙烯(最小15D) 多芯控制(最小10D) 虽无铝护套电缆,但最接近的是钢铠护套,且规范都是从严套的. 所以选:A和D.不应小于电缆外径的 (20)倍.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-12-30
TB10180-2016 铁路防雷及接地工程技术规范
第13页第4.1.6条规定,接地端子处的电阻不大于1欧姆