答:
1、
热继电器
的
接线图
,如图所示:2、
接触器
的主接点与热继电器的主接点相连,热继辅助接点可与继电器的辅助接点串连或直接接在控制回路电源当中起到保护主回路的作用。就拿三相接触器和三相热继电器来说继电器的三个主接线接到三相接触器的下端出口。3、通常热继电器接在接触器的下面,即主回路是断路...
热继电器
的
接线图
最好是实际的接线图
答:
热继电器
的
接线图
,如图所示:
接触器
的主接点与热继电器的主接点相连,热继辅助接点可与继电器的辅助接点串连或直接接在控制回路电源当中起到保护主回路的作用。就拿三相接触器和三相热继电器来说继电器的三个主接线接到三相接触器的下端出口。通常热继电器接在接触器的下面,即主回路是断路器--接触器...
...交流
接触器
+
热继电器
+运行指示灯+启动按钮+停止按钮的自锁
接线图
答:
接线图
如下:说明:启动按扭为SB1,停止按钮为SB2。按下SB2,KM得到电压吸合,辅助触点闭合实现自锁。此时电机运行。随即运行指示灯与线圈并联,指示灯开始亮。再按下SB1,KM线圈断电释放,此时电机停止运行。FR串联在
接触器
主触点输出与电机之间,在电路运行中,当电机过流时,FR常闭触头断开,KM线圈失电...
接触器
和
热继电器
之间的触点怎么
接线
?
答:
主电路的接线(按照图文
接线图
,即可完成正确接线)空气开关的三根出线端L1、L2、L3分别与
接触器
的主触点的进线L1、L2、L3分别相连,接触器的主触点的三个出线端T1、T2、T3分别与
热继电器
的三个主触点的进线端相连;热继电器的三个主触点的出线端分别与电动机的三相绕组U相、V相、W相相连。接线图:...
一个空开加交流
接触器
和一个热过载
继电器
怎么
接线
答:
如下:实物
接线图
,和电气原理图:工作原理:启动按钮SB1按下后
接触器
KM得电吸合自锁。电动机得电转动。按下停止按钮SB后接触器KM失电,电动机停止。
热继电器
接法?
答:
这是一个电机正反转的实际
接线图
。图中的FR就是
热继电器
,从图中可以看出,接电动机的三相电(一般称为一次回路或主回路)的三根线从
接触器
KM1、KM2下口出来后,要接到热继电器的上面三个端子上,再从下面的三个端子引出接到电动机上(也就是热继电器的一次线是串在主回路中的。)而热继电器的...
求热过载
继电器接线图
答:
控制回路火线(380V
接触器
需与A1的火线不同)经过停止按钮常闭点(NC)开始,串联启动按钮的常开点(NO),串联经过热过载
继电器
的常闭点进入接触器线圈A2.(线圈的另一端),此时如果上电,按下启动按钮线圈通电,接触器吸合。松开启动按钮接触器就会断开。这样处于点动运行状态。显然这样还不行。3、观察...
交流
接触器
和
热继电器
怎么
接线
答:
有检测滑块/开关位置指示器模拟
热继电器
的脱扣并显示动作状态。通过这种模拟方式检查并确保辅助电路
接线
正确。当滑块上的标线位于“0”标志处显示脱扣,位于“l”标志处显示工作。有断开按钮,按下断开按钮时,常闭触头打开串联
接触器
开路,断开负载,释放断开按钮后,负载通过接触器重新工作。
一个空开三个交流
接触器
和三个热过载
继电器
怎么
接线
?最好有图?
答:
交流
接触器热继电器接线图
:图中热继电器FR串联在两个接触器的线圈回路中,起电动机的过载保护。
220
接触器
和
热继
怎么接,不要启动停止按钮
答:
220
接触器
和热继不要启动停止按钮,需要外接一个时控开关进行手动或者自动控制。220接触器和
热继电器接线图
:接线方法:1、热继电器FR串联在接触器的线圈回路中,即时控开关输入接电源火线。2、时控开关输出接接触器线圈A1。3、接触器线圈A2接零线。热继电器主要作用:起电动机的过载保护。