一个空开加交流接触器和一个热过载继电器怎么接线

如题所述

如下:实物接线图,和电气原理图

工作原理:启动按钮SB1按下后接触器KM得电吸合自锁。电动机得电转动。按下停止按钮SB后接触器KM失电,电动机停止。

扩展资料:

交流接触器利用主接点来控制电路,用辅助接点来导通控制回路。

主接点一般是常开接点,而辅助接点常有两对常开接点和常闭接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。

交流接触器的接点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。

交流接触器动作的动力源于交流通过带铁芯线圈产生的磁场,电磁铁芯由两个「山」字形的幼硅钢片叠成,其中一个固定铁芯,套有线圈,工作电压可多种选择。为了使磁力稳定,铁芯的吸合面加上短路环。交流接触器在失电后,依靠弹簧复位。

另一半是活动铁芯,构造和固定铁芯一样,用以带动主接点和辅助接点的闭合断开。

20A以上的接触器加有灭弧罩,利用电路断开时产生的电磁力,快速拉断电弧,保护接点。

接触器可高频率操作,做为电源开启与切断控制时﹐最高操作频率可达每小时1200次。

接触器的使用寿命很高,机械寿命通常为数百万次至一千万次,电寿命一般则为数十万次至数百万次。

继电器的触点有三种基本形式:

1、动合型(常开)(H型)线圈不通电时两触点是断开的,通电后,两个触点就闭合。以合字的拼音字头“H”表示。

2、动断型(常闭)(D型)线圈不通电时两触点是闭合的,通电后两个触点就断开。用断字的拼音字头“D”表示。

3、转换型(Z型)这是触点组型。这种触点组共有三个触点,即中间是动触点,上下各一个静触点。线圈不通电时,动触点和其中一个静触点断开和另一个闭合,线圈通电后,动触点就移动,使原来断开的成闭合,原来闭合的成断开状态,达到转换的目的。这样的触点组称为转换触点。用“转”字的拼音字头“z”表示。

参考资料:百度百科:接触器

百度百科:继电器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-03-16
想要接线先要了解器件的功能,
你的配置自上往下排的话就是:空开、接触器、热继电器
空开是总开关这个我相信你也知道就不细说了,
然后接触器有三对主触点和一个线圈(线圈电压种类好多,你接的时候注意看,一般用的有AC380V、AC220V,DC24V)我相信这个你也知道不用细说,接触器还根据型号不同有一对常开触点的,一对常闭触电的,或者是常开常闭都有的等等,常开触点一般用来进行接触器自锁用的,(自锁是对自身线路进行锁闭功能,也就是以前说的自保,反正意思就是保持自己控制线路连续工作那么个意思),常闭触点一般用在联锁用,联锁说白了就是不让你接触器同时动作,比如正反转线路,正转的时候你反转是不能动作的,这就需要用常闭点进行互锁,如果你正转和反转同时动作就会导致短路,
然后热继电器一般有一对常开,一对常闭点,具体功能就是对线路进行热保护,一般热继电器的这个常闭点常串在线路里用,一旦过载这个常闭点就断开了 ,线路就断电了。(最主要你要根据负载大小进行热保护动作电流的调节,一旦调大了就起不到保护作用了,一旦小了就会不能正常工作,这个你自己把握)
哎累死了,手动打字就是慢啊呵呵 进行下一步接线:接触器线圈我以380V的给你介绍,然后假设你控制的是一台380v的设备。
从空开的三根火线接到接触器的三对主触点上,接触器下端载连到热继电器的三个主接线柱上,热继电器下端的三个接线柱连到380V设备上,从交流接触器主触头上接一根线连到热继电器的那个常闭触点上,常闭触点另一端连交流接触器的A1上,再从交流接触器主触头上接一根线电源接到接触器的线圈A2上,这就完成了,但是一定要记住你从接触器主电源接的一定不要是同一根线。
希望对你有帮助
第2个回答  推荐于2017-10-08

  接法如图:

  交流接触器主要由四部分组成:(1) 电磁系统,包括吸引线圈、动铁芯和静铁芯;(2)触头系统,包括三组主触头和一至两组常开、常闭辅助触头,它和动铁芯是连在一起互相联动的;(3)灭弧装置,一般容量较大的交流接触器都设有灭弧装置,以便迅速切断电弧,免于烧坏主触头;(4)绝缘外壳及附件,各种弹簧、传动机构、短路环、接线柱等。

  热过载继电器:当它接入主电路内,流过与电动机相同电流,当电动机过载达到一定程度时,热元件被加热达到一定弯曲程度,推动热继电器动作结构。

第3个回答  推荐于2016-12-02

这个是三相电的 两相电少接一根电就行

本回答被提问者和网友采纳
第4个回答  2011-03-16
空开是电源总闸,联交流接触器主触头,再从交流接触器主触头联热过载.再从电源引一根线到热过载常闭触点,再从热过载常闭引一线到交流接触器线圈,再从线圈另一端引一线到电源就OK了.