33问答网
所有问题
当前搜索:
教室灯光照明安装标准
教室照明
重点看哪些技术
标准
?是不是越亮越好?
答:
美术教室照明功能密度≤15W/m²,维持平均照度≥500lx
。实验室照明功能密度≤9W/m²,维持平均照度≥300lx。计算机教室、电子阅览定照明功能密度≤15W/m²,维持平均照度≥500lx。
教室照明
有哪些要求?
答:
2)教室照明的设计安装卫生要求。
宜采用悬挂式格栅灯具,灯具效率不应低于60%;统一眩光值(UGR)不宜大于19;宜采用色温3300K-5500K
,显色指数不低于80。3)
宜采用吊杆安装方式
,并按教室纵向(灯具长轴垂直于黑板)均匀布设教室照明功率密度不应高于11W/㎡,有条件的地区宜低于9W/㎡。灯具距离课桌垂直...
教室照明标准
答:
一、凡教室均应装设人工照明。二、教室课桌面上的维持平均照度值不应低于300LX(LX为照度单位
,1LX为1流明的光通量均匀分布在1平方米面积上的照度),其照度均匀度不应低于0.7(照度均匀度为在规定表面上的最小照度与平均照度之比)。三、教室黑板应设局部照明灯,其维持平均照度(在照明装置必须进...
中小学校
教室
内灯具距课桌面的最低悬挂高度不应低于
答:
国家标准的学校教室照明要求如下:
1、凡教室均应装设人工照明;2、教室课桌面上的维持平均照度值不应低于300lx,其照度均匀度不应低于0.7
;3、教室黑板应设局部照明灯,其维持平均照度不应低于500lx,照度均匀度不应低于0.8;4、教室宜采用3300K-5500K色温的光源,光源的显色指数不宜小于80;5、...
广东
教室灯光
改造,
教室照明
设计
安装
卫生的15点要求是什么?
答:
1.凡学校教室均应装设人工照明设备
。2.教室学生桌面上的维持平均照度值不应低于300 lx,照度均匀度不低于0. 7.3.教室黑板应设黑板专用照明灯,维持平均照度不应低于500lx,照度均匀度不低于0.8。4.教室灯和黑板灯均宜采用光源色温为:3300 K~5500 K,光源的显色指数不宜小于80。6.教室灯和黑板灯...
教室
护眼灯国家
标准
答:
法律分析:国家标准的学校教室照明要求如下:
1、凡教室均应装设人工照明
;2、教室课桌面上的维持平均照度值不应低于300lx,
其照度均匀度不应低于0.7
;3、教室黑板应设局部照明灯,其维持平均照度不应低于500lx,照度均匀度不应低于0.8;4、教室宜采用3300K-5500K色温的光源,光源的显色指数不宜小于...
学校
照明
设计
规范
有哪些?
答:
1、为保证照度均匀度,应使距高比(1/h)不大于所选用灯具的最大允许距高比。如果满足不了上述条件,可调整布灯间距z与灯具挂高h,或增加灯具、重新布灯或更改灯具型号来满足要求。2、灯具挂高对
照明
效果有一定影响。当灯具拄高增加,照度下降;挂高降低,眩光影响增加,均匀度下降。普通
教室
灯具距地面...
教室
需要什么
标准
的
光照
答:
《中小学学校教室采光和照明卫生标准》
中指出凡教室均应装设人工照明
,且教室课桌面上的维持平均照度值不能低于300lx,
其照度均匀度不应低于0.7
;教室黑板应设局部照明灯,其维持平均照度值不低于500lx,照度均匀度不应低于0.8。
怎样合理设计
教室照明
答:
1)教室课桌一般是面向黑板成规律性排列,宜采用顶棚均匀布
灯的照明
方式。宜为2.5-2.9m,距课桌宜为1.7-2.1m。2)光学实验室桌上,生物实验室的显微镜实验桌上,以及设有简易天象仪的地理教室的实验台上或需要仔细观察、记录的地方。宜设局部照明。3)
教室照明
的控制开关宜在平行外窗方向顺序设置...
学校
教室
灯具
安装
高度应该多少才合适
答:
采用吊杆
安装
方式,并按教室纵向(灯具长轴垂直于黑板)均匀布设,
教室照明
功率密度不应高于11(w/m2),有条件的地区宜低于9(w/m2);灯具距课桌垂直距离不低于1700mm。