1.5匹的空调需要用多大的
空气开关
?如何选定
电缆
?
答:
1匹<10a,1.5匹<15a,2匹<20a,2.5匹<25a,3匹<30a。所以选用
空气开关
时,开关额定电流就按 1匹10a、1.5匹16a、2匹20a、2.5匹25a、3匹32a选用。而空气开关制造厂给出了开关与铜导线的
配合
数据 从表中可知10a开关配1.5平方铜线,16a与20a开关配2.5平方铜线,25a开关配4平方铜线,32a开...
180千瓦设备380V三相四线需要用多大的线缆?
答:
断路器
选择:322*1.1=354,取过载长延时整定值400A,
电缆
选取:与断路器载长延时整定值400A匹配的电缆为:埋地敷设的电缆YJV-4x300,穿钢管敷设的电缆YJV-2(4x120),线路配电距离在100m以内。
民建电气设计中
断路器
“进,出”线线径
配合
等系列问题(高手进,分高...
答:
Q1:总断的进线端是3根相线加一根N线进,PE线不经过
断路器
。总断的出线端是总进线出径。总进线出径的线分至漏电保护器 漏电保护器出线就不用16平方的线了(10平方) 分至总箱的各个电表进线 再引至漏电开关 漏电开关引至户内箱(10平方)总漏电开关,(看看图中有几路回路)总漏电...
1.5 2.5 4平方
电线
的载流量是多少A,应用多大的
断路器
答:
断路器
根据你选用多少平方的
电线
来选 有公式的,我复制过来,你可以参考一下。导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再
配合
一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。 1. ...
180千瓦设备380伏三相四线要用多大的
电线
.要有公式
答:
容量180kW,功率因数0.85;计算电流=180/0.38/1.73/0.85=322A(安全载流量400A左右)。
断路器
选择:322*1.1=354,取过载长延时整定值400A,
电缆
选取:与断路器载长延时整定值。400A匹配的电缆为:埋地敷设的电缆YJV-4x300,穿钢管敷设的电缆YJV-2(4x120),线路配电距离在100m以内。
关于电机上的
电缆和断路器
的
配合
选型,看看思路对不对,另外整定电流不会...
答:
“
断路器
额定电流”列所填值应为断路器壳架额定电流,你填成了整定电流。比如壳架电流为100A,其可能的整定电流值为:10、15、25、32、40、50、63、80、100A
请问三相电,10万瓦电要用多大的
电缆
?多大电表,多大的开关
答:
三相:10万瓦=100KW,每千瓦2A计算大约是200A。综合考虑线路的敷设方式、环境、质量、长度、预留增容等3*95+1*70的铜芯
电缆
。电表选用:3*3(6)。互感器选用:400/5.。开关选用400A的空开。
...怎样根据用电设施的功率选择漏电保护开关
和断路器
?感谢
答:
总
断路器
大于等于2*额定电流=2*(18.5+5.5)*1.5A=72A选用100A的总电路器。18.5千瓦分断路器电流=2*(18.5*1.5)约56A,选60A.5.5千瓦分断路器电流=2*(5.5*1.5)约16A,因搅拌机重载启动,启动电流较大故选用时需考虑在内,宜选用30A ...
主线3x25+1
电缆
,现在所有负荷都是220v65kw,要用多大的电表,空开合适...
答:
3*25+1,220V负荷的话,每根线上的负载在22KW左右,电流100A;3相负载平衡的话,电流在50A左右。两种选择:1、配互感
器
的电表,互感器150/5;空开选择100A;2、电表也可选择100A直接接入的,空开选择100A。
630的
断路器
用多少平方的零线
答:
但利用口诀再
配合
一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。口诀是:10下五;100上二;25、35,四、三界;70、95,两倍半;穿管、温度,八、九折。
裸线
加一半。铜线升级算。这几句口诀反映的是铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系。 根据口诀,我国常用导线标称截面(平方毫米)与倍数关系排列如下...