小弟是工地的现场电工,但是不是很在行,请问大家怎样根据用电设施的功率选择漏电保护开关和断路器?感谢

小弟我没什么工作经验,所以拜托各路兄弟们帮帮忙!在这先谢过大家了。比如一台功率为18。5千瓦的气泵该选择多大的漏保和空气开关?又是根据什么标准计算的?有计算公式的话最好了。又比如一台18。5千瓦的气泵在加上一台5。5千瓦的搅拌机选用的2级保护箱总断路器和分断路器又该选择多大安培的啊?小弟急用啊!!如能回答不胜感激啊。。。。。。。。

总断路器大于等于2*额定电流=2*(18.5+5.5)*1.5A=72A选用100A的总电路器。18.5千瓦分断路器电流=2*(18.5*1.5)约56A,选60A.5.5千瓦分断路器电流=2*(5.5*1.5)约16A,因搅拌机重载启动,启动电流较大故选用时需考虑在内,宜选用30A
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-09-14
一机一闸一漏,很规范的!三相五线就更标准了。

同一台设备的漏保和空开,安培数应该是一样的。

18.5KVA,选40A,因为I=18500/1.732*0.8*380=35A

18.5+5。5,选60A的吧,因为它们有同时启动工作的可能。本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-09-15
建议你看下工厂配电设计手册,里面解释的很全面
如果不是距离很远100米以上,不用考虑漏电做接地故障保护,如果需要人身保护的漏电,整定值一般是30mA,计算电流公式:I=1.732x功率/(电压x效率x功率因数)=37A,开关可以用施耐德的NSX100MA50+接触器LC1-D80+热继电器LRD-3355C(施耐德二类配合表)。对5。5kw同样可查表:NSX100MA12.5+LC1D38+LRD16C。总开关=37+12=49A,要考虑一台最大电机启动时不误动作,启动电流一般为7倍额定电流所以I总磁动作>2x7x37+12=530A,选NSX100TM80YI以上可以躲过启动尖峰电流。如果还不清楚可以QQ里解释1594496662。
第3个回答  2010-09-14
用60A的可以了,你自己做电箱吧,总控用个100A 的挂2个或3个60A的出来,10平方电缆,大开做铜鼻子,气泵不用,
你应该是搅拌站吧,项目部不给你配吗
第4个回答  2010-09-14
总功率18.5+5.5=24KW,总开关应选80A,因为设备的启动电流约为额定电流的1.5倍;18.5单台用63A,5.5用16A就行。