施耐德变频器连接电机漏电大
怎么
施耐德变频器
控制多个
电机
?
答:
施耐德变频器
控制多个
电机
方法如下:1、任何变频器都可以控制多个电机。2、变频器的选型很重要,而且要使用V/F控制 3、电机的工作方式一定要确认,这直接决定了变频器的选型:A、多台电机同时启动和停止,将所有电机的额定电流相加即可作为变频器的选型依据。B、多台电机分时启动或停止,这就要考虑电机...
施耐德变频器
接地故障?有哪些原因及处理方法?
答:
解开
变频器
出现,用摇表测一下对地绝缘阻值(千万不要带变频器呀,烧了我不负责的),如果对地阻值太小检查电缆和
电机
吧,电机电缆没问题,怀疑变频器检测有问题了,最好找专业维修人员。
求教:为什么用
变频器
仍烧
电机
?
答:
我说一下我遇烧
电机
的情况有两种最多:1,缺相。2,水泵维护不够,轴承烧死,泵内部损坏,导致过载烧毁。而且,工频时最多。大多是热继整定过大或失效,或没有选合适的断路器对电机有效保护。如果变频内电机的参数设置合理,在变频工做时,
变频器
都会在过载时保护电机,而且很灵。缺相一般由断路器来...
怎么
施耐德变频器
控制多个
电机
?
答:
施耐德变频器
控制多个
电机
方法如下:1、任何变频器都可以控制多个电机。2、变频器的选型很重要,而且要使用V/F控制 3、电机的工作方式一定要确认,这直接决定了变频器的选型:A、多台电机同时启动和停止,将所有电机的额定电流相加即可作为变频器的选型依据。B、多台电机分时启动或停止,这就要考虑电机...
使用
变频器电机
异响
答:
什么情况电机异响?没看明白。 我独我秀99 | 发布于2012-07-26 举报| 评论 1 0 其他3条回答 为您推荐: 三菱变频器异响 变频器引起电机异响 变频器带电机抖动 变频器 电机 异响 变频器专用
漏电
保护器
电机接
变频器有异响 变频器输出电压高 变频器有异响 abb变频器多少钱
施耐德变频器
71说明...
施耐德
340
变频器
母线电压低
答:
您想问的是
施耐德
340
变频器
母线电压低的原因吧?容量不足,供电缺相,电源不稳定。根据仪表信息网官网查询得知。1、电网容量不足或有大功率
电机
,会导致施耐德340变频器直流母线电压低。2、变频器供电缺相,母线电压低,可以正常运行。3、供电电源不稳定,有瞬间电压过低的情况或供电电压过低,导致变频器...
斯
耐德变频器
控制
电机
速度的详细方法?
答:
施耐德变频器
控制多个
电机
方法如下:1、任何变频器都可以控制多个电机。2、变频器的选型很重要,而且要使用V/F控制 3、电机的工作方式一定要确认,这直接决定了变频器的选型:A、多台电机同时启动和停止,将所有电机的额定电流相加即可作为变频器的选型依据。B、多台电机分时启动或停止,这就要考虑电机...
变频器
的原理及检测
答:
本相同,反相应该为无穷大。将黑表棒
接
到N端,重复以上步骤应得到相同结果,否则 可确定逆变模块故障 二、动态测试 在静态测试结果正常以后,才可进行动态测试,即上电试机。在上电前后必须注意 以下几点:1、上电之前,须确认输入电压是否有误,将380V电源接入220V级
变频器
之中会出现炸机 (炸电容、...
warning
变频器
e0005是什么故障
答:
其后发生一次较长时间的停车,停车后反复复位启动均不能运行,仔细参看说明书接地故障保护说明,其中有“传动单元的EMC滤波器包括
连接
在主电路与壳体之间的电容器组。这些电容器组和长的
电动机
电缆增加了接地
漏电
电流,可能引起漏电保护器的动作”及“接地故障保护基于
变频器
输出端零序电流互感器检测的接地漏...
施耐德变频器
怎么调试
答:
施耐德
ATV61系列
变频器
调试步骤:一 准备工作 1、测绝缘。 将变频器的电源端(R.S.T)与
电机
端(U.V.W)
连 接
电缆脱开,用500兆欧或者1000兆欧的摇表对电缆进行绝缘检查,若符合要求,恢复接线。2、检查接线。核实变频器的内外部控制线路接线,若无问题后方可送电。二 调试前 (1)将随机带来...