33问答网
所有问题
当前搜索:
无源信号怎么控制强电设备
消防弱电
控制强电设备
需要那些电气元件完成?中间是
如何
连接的?_百度...
答:
消防弱电控制强电设备需要以下电气元件完成:
一、有输出模块:如消防广播、不需要反馈信号的被控设备;二、有单输入输出模块:如非消防电源切断、强启应急照明、电梯迫降、强启防排烟风机、消防卷帘
中间连接:一、非消防电源切断:单输入输出模块发出信号给DC24中间继电器线圈,线圈通电后,常开触点吸合,接...
什么叫有源?什么叫
无源
?有源是被
控设备
带电吗?无源是需要模块输出给他电...
答:
有源输出是指控制装置在动作输出时,输出的是电源电压信号,
通常使用有源输出的电信号控制继电器装置,实现弱电控制强电
。这时,被控制装置是用电设备,接线端子无电压。无源输出是指控制装置在动作输出时,输出的是不带电压的开关量信号,例如常开信号、常闭信号,就像是继电器闭合时,输出的开关量。通常用于...
变电器上的有源节点和
无源
节点有啥区别啊?
答:
2、电压不同:例如老式交流接触器(CJ1)的一对辅助常开和常闭。当其中的一组接上
强电控制
回路后,另一组接弱电就有可能有问题,因为不能隔离电弧,既是这组没有接线,但相对于弱电回路,也是有源接点。假如,接的是同一电压等级和同一回路的,没用的那一组是
无源
的,这个问题在380V,220V,24V控制...
...消防系统传来的是
无源信号
,
如何
触发开关断电,从而使磁力锁解锁?_百 ...
答:
如果门磁本身平时是通电的,需要消防系统联动控制切除电源的话,可将输出模块的输出接点接入门磁的电源回路
。但如果门磁的电源是强电的话,应在门磁与模块之间加继电器或接触器隔离一下。输入输出模块是消防系统的组成设备,与火灾报警主机是同一个厂家生产的。
北大青鸟多出强切模块报故障是
怎么
回事?
答:
1.正常情况下,模块联动,动作灯会亮;联动设备动作反馈信号输入灯也就会常亮了
。2.如果单独输入灯常亮,可能现场联动设备启动了或者反馈线路短路(反馈提供的信号一般是无源常闭)也会这样。输出动作了看下控制器有无联动信息,可以的话,控制器复位试试;控制器没有火警、联动信息的可以更换模块试试。
什么叫有源点?什么叫
无源
点?
答:
但相对于弱电回路,也是有源接点;假如,接的是同一电压等级和同一回路的,没用的那一组是
无源
的.这个问题在380V,220V,24V控制回路中常见.又如,在可燃气体场合,即使接点有隔离,但是绝缘不够,易放电.和地形成回路.即使没接线也不是无源接点.无源接点就是起隔离和不同控制回路中传递和
控制信号
的接点....
PLC在强烈干扰环境中的隔离措施有哪些
答:
伺服、电机、焊机或其他大功率
设备
,都可能对PLC 的
信号
产生干扰,改变信号的电平位为,波形由方波变为带有杂波的信号,由此造成接受设备计数异常(一般表现为多计数),可以使用MHM-02A信号隔离器对PLC信号进行隔离抗干扰处理,使其恢复成完美方波。当然还要注意PLC电源不能与强干扰设备共用一组电源。
强电
井中的强制开关干嘛用的
答:
S+、S-:与
控制
器
信号
二总线连接的端子 +24V、GND:DC24V输出端子
无源
反馈:与
设备
的无源常开触点(设备动作闭合报警型)连接 常开 中心:常开输出端子 常闭 中心:常闭输出端子 五、 安装与布线 1. 安装前应首先检查外壳是否完好无损,标识是否齐全。2. 模块采用明装方式,底壳与模块间采用插接式...
海湾8302a
怎么
接线
控制
什么
设备
答:
C1:启动命令
信号
输入端子C2:停动命令信号输入端子GND:地线端子IN1:启动回答信号输出端子IN2:停动回答信号输出端子
强电
端子如下:A、B:启动命令信号输出端子,为
无源
常开触点C、B:停动命令信号输出端子,为无源常闭触点D:启动回答信号输入端子,取自被
控设备
AC220V常开触点E:停动回答信号输入端子,...
用什么可以干扰拾音器
答:
所谓的强点干扰,就是
设备
在传输
信号
途中,受到
强电
磁的干扰,一般出现这种现象的地方是信号传输线缆和
强电
比较近。出现强电干扰的现象会表现为听到电流声或者滋滋声。2、环境噪音干扰 环境噪音干扰是*的,因为拾音器是高灵敏的声音采集设备,因此只要达到监控拾音器的采集范围内声音就会被采集到。一般环境噪音...
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
无源信号怎么控制电机
无源信号怎么控制水泵
无源信号如何控制继电器
信号怎样控制电源开关
无源继电器怎么接线图
长开信号怎样控制风机
有源输出和无源输出图解
有源信号和无源信号的接线图
消防无源信号怎么控制