33问答网
所有问题
当前搜索:
无源继电器怎么接线图
dcs系统中电流输出
接线图
?
答:
1、DCS电平信号控制 由DCS控制中间继电器,DCS给出电平信号“1”,
继电器无源
常开点闭合;DCS给出电平信号“0”继电器无源常开点断开,通过继电器无源接点的闭合和断开达到起停设备。接线:接于2位选择“远程控制”下,
接线图
如下:2、DCS脉冲信号控制 DCS启动控制:由DCS控制中间继电器,DCS给出2s脉冲信号...
海湾消防设备8301模块与24v
继电器
和卷帘门控制箱
接线图
答:
1.1.1 应用方法 模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ
的
终端电阻;模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7kΩ的终端电阻。
请问从DCS过来
的
允许启动信号
怎么
接
答:
6-8端为输出报警端,一般是低限报警,就是实际温度低于设定温度,也有NC、NO之分,注意连接方式;9-11端为输出报警端,一般是高限报警,就是实际温度高于设定温度,也有NC、NO之分,注意连接方式;13-15为温度传感器接入端,温度传感器有电偶式、电阻式之分,
接线图
如图,在选择温度传感器类型
的
时候一...
xj3g断相相序保护
继电器接线图
答:
按
接线图
所示方法,接入电源控制回路,即能直到保护作用,三相电路中任何一相熔断器或电路开路XJ均能动作,并切除KM主回路电源。从而达到保护电动机
的
目的。当三相不可逆转的设备(如水泵、风扇、空压机、电梯电机、中小型配电屏等),在认定相序后,因维修或更改供电线路发生与原认定相序错接时,XJ系列同样...
继电器无源
在哪
接线
?
答:
无源
接点信号:系统接收或输出一个不带电压的开关量信号。有源接点常用在需要现场驱动的触点开关 往往现场有线圈的,有电源才能传输正确的信号,无源接点用在现场只是表示通或断不需要电源来驱动它。更多继电器相关知识,可以上继电器资缘网,上面有最新的行业资讯,以及最全
的继电器
相关知识。
无源
型分励脱扣器和中间
继电器接线图
答:
从输入输出模块 引出一组输出24V 电源接中间
继电器的
线圈上,分励脱 扣器的反馈线通过中间继电器的传递 与输入输出模块的反馈线接在一起。
...再由
继电器
控制非消防电源开关分励脱扣器
的接线图
答:
中间
继电器的
线圈一端接24V(选择的继电器为直流24V电压)负端,另一端接控制模块的常开触点,控制模块常开触点的另一端接24V,中间继电器的常开触点接法取决于分励拖扣器的外围接法
24v中间
继电器
答:
图
2P消防
无源
型路器
如何接线
?
答:
1. 模块通过有源输出直接驱动一台排烟口或防火阀等(电动脱扣式)设备
的接线
示意图如图3 (
无源
常开检线输入)、图4所示(无源常闭检线输入):2. 模块无源输出触点控制设备的接线示意图如图5(无源常开检线输入)、图6所示(无源常闭检线输入):GST-LD-8301输入输出模块现场接线模拟:第一步:GST-LD-...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
无源继电器控制电路图
无源信号如何控制继电器
继电器无源接线
继电器有源和无源咋分
有源无源继电器接线图
无源中间继电器
有源24v和无源24v有什么区别
无源信号怎么控制强电设备
继电器落下是2还是3