温控器接继电器的方法

如题所述

电源进入温控仪,温控仪外接温度传感器,不加输出的话,是可以当做温度显示器来使用的,增加固态输出,从温控仪输出电流信号给固态继电器,固态继电器来控制后端电源通断,继而控制加热器加热。

其中1-2端为电源线,输入范围100-240V,一般使用的是220V;

3-5端为输出端,4-5端SSR固态继电器信号输出端,直接接入固态继电器,有正负之分,也可以接入交流接触器,使用N0/NC进行连接线圈,前提是要借电源经过4号端子;

6-8端为输出报警端,一般是低限报警,就是实际温度低于设定温度,也有NC、NO之分,注意连接方式;

9-11端为输出报警端,一般是高限报警,就是实际温度高于设定温度,也有NC、NO之分,注意连接方式;

13-15为温度传感器接入端,温度传感器有电偶式、电阻式之分,接线图如图,在选择温度传感器类型的时候一定要核对是否适用该款温控仪。

扩展资料

温控仪的控制原理

PID智能温控仪在控温线路中,温控器获取温度探头给予的温度信号,在将要到达设定温度的时候采用脉冲式控温,所以控温非常精准,内部可以设置加热特性,比如P(比例带)I(积分动作)D(微分动作),这就是PID控制仪表的工作特性。

电子式温度控制器是采用电阻感温的方法来测量的,一般采用白金丝、铜丝、钨丝以及热敏电阻等作为测温电阻,这些电阻各有其优缺点。一般家用空调大都使用热敏电阻式。电子式温度控制器具有稳定,体积小的优点,现在在越来越多的领域中得到使用。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-07-24

温控仪上最主要的三组触点:电源触点、高总低一组继电器输出触点、温度感应器的触点。如上图的中为零线相为火线,总为公共端,总高为常闭总低为常开。这组继电器输出是无源的,使用时需要外加电源供电。123接温度传感器,常见的有二线的热电偶,一般红线为正极蓝线为负极,正负极不要搞错。还有三线制的热电阻,其中两根线颜色一样,接线无顺序,第三根接入正极端,两根一样的接在输入负和外供负就可以。(两根同颜色的线用以消除线阻对测量值的影响)

扩展资料

温控仪的工作原理:电源的主电路直接通过交流接触器的主触点连接加热装置,温度传感器感应到此时的温度低于设定值,总和低导通接触器线圈得电吸合,加热装置开始工作,当温度达到设定值时,总和低断开转为总高导通,接触器线圈失电触点复位,加热停止温度逐渐降低,当温度低于设定值时,又变为总低导通,加热开始以此循环工作。

这中间有一个温度的“回差”,大多数的温控仪都可以设置温度的“回差”范围。不同品牌的温控仪参数和设置方法稍有不同,接线方法以说明书和温控仪上的接线图为准。

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-04
  温控7,8接220V AC工作电,1,2接K型热电偶,3,4为脉宽输出接固态control端,固态output 串在电热管回路里。正常是这么接的,但是你这个选型有问题,温控器脉宽输出为12VDC,你的固态为220VAC驱动,你可以尝试下11,12串220VAC接固态control,或者就换固态吧。

  继电器(Relay),也称电驿,是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。继电器线圈在电路中用一个长方框符号表示,如果继电器有两个线圈,就画两个并列的长方框。同时在长方框内或长方框旁标上继电器的文字符号“J”。继电器的触点有两种表示方法:一种是把它们直接画在长方框一侧,这种表示法较为直观。
第3个回答  推荐于2017-09-30
OUT1是输出,这两个线端本身继电器不带电,工作时是串联在负载回路中。
100-240V和SSR/12V都是电源输入,二者选一
TC/K是感温探头,接时注意正负极。
例:有电源是220V,那么继电器线圈一端接电源零线,另一端接OUT1上线端,电源火线接OUT1下线端追问

从感温线正极开始往上依次是1 2 3 4 5 6,电源220V下面开始是7 8 9 10 11 12。您的意思是电源接到7 8,再从7或者8接到11,那请问继电器上的A1 A2怎么接呢?

追答

假如两根220VAC电源线是L和R,则L﹑R分别接到7﹑8线端上,之后7和11用导线短接。继电器的A1、A2分别接在8、12两个线端上。

本回答被提问者采纳