电源进入温控仪,温控仪外接温度传感器,不加输出的话,是可以当做温度显示器来使用的,增加固态输出,从温控仪输出电流信号给固态继电器,固态继电器来控制后端电源通断,继而控制加热器加热。
其中1-2端为电源线,输入范围100-240V,一般使用的是220V;
3-5端为输出端,4-5端SSR固态继电器信号输出端,直接接入固态继电器,有正负之分,也可以接入交流接触器,使用N0/NC进行连接线圈,前提是要借电源经过4号端子;
6-8端为输出报警端,一般是低限报警,就是实际温度低于设定温度,也有NC、NO之分,注意连接方式;
9-11端为输出报警端,一般是高限报警,就是实际温度高于设定温度,也有NC、NO之分,注意连接方式;
13-15为温度传感器接入端,温度传感器有电偶式、电阻式之分,接线图如图,在选择温度传感器类型的时候一定要核对是否适用该款温控仪。
温控仪的控制原理
PID智能温控仪在控温线路中,温控器获取温度探头给予的温度信号,在将要到达设定温度的时候采用脉冲式控温,所以控温非常精准,内部可以设置加热特性,比如P(比例带)I(积分动作)D(微分动作),这就是PID控制仪表的工作特性。
电子式温度控制器是采用电阻感温的方法来测量的,一般采用白金丝、铜丝、钨丝以及热敏电阻等作为测温电阻,这些电阻各有其优缺点。一般家用空调大都使用热敏电阻式。电子式温度控制器具有稳定,体积小的优点,现在在越来越多的领域中得到使用。
温控仪上最主要的三组触点:电源触点、高总低一组继电器输出触点、温度感应器的触点。如上图的中为零线相为火线,总为公共端,总高为常闭总低为常开。这组继电器输出是无源的,使用时需要外加电源供电。123接温度传感器,常见的有二线的热电偶,一般红线为正极蓝线为负极,正负极不要搞错。还有三线制的热电阻,其中两根线颜色一样,接线无顺序,第三根接入正极端,两根一样的接在输入负和外供负就可以。(两根同颜色的线用以消除线阻对测量值的影响)
温控仪的工作原理:电源的主电路直接通过交流接触器的主触点连接加热装置,温度传感器感应到此时的温度低于设定值,总和低导通接触器线圈得电吸合,加热装置开始工作,当温度达到设定值时,总和低断开转为总高导通,接触器线圈失电触点复位,加热停止温度逐渐降低,当温度低于设定值时,又变为总低导通,加热开始以此循环工作。
这中间有一个温度的“回差”,大多数的温控仪都可以设置温度的“回差”范围。不同品牌的温控仪参数和设置方法稍有不同,接线方法以说明书和温控仪上的接线图为准。
本回答被网友采纳从感温线正极开始往上依次是1 2 3 4 5 6,电源220V下面开始是7 8 9 10 11 12。您的意思是电源接到7 8,再从7或者8接到11,那请问继电器上的A1 A2怎么接呢?
追答假如两根220VAC电源线是L和R,则L﹑R分别接到7﹑8线端上,之后7和11用导线短接。继电器的A1、A2分别接在8、12两个线端上。
本回答被提问者采纳