星三角转换后电机不转
电机
的
星三角
启动,星型启动转,转到三角形是停止了。为什么?
答:
待定子转速接近额定转速,再把把绕组
切换
成
三角
形联接,此时每相绕组的电压为额定电压,该方法的启动电流很小,所以启动转矩小,只适用于轻载或空载启动。在
电机
启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换)。由于电机启动电流与电源电压成正比,而此时电...
星形启动后转成
三角
形启动
电机
为什么
不转
答:
好多原因,
线路是否有接好,控制元件是否有坏,电机是否有坏
,你可以睇下试下星型的时候,到电机的三相是否有电到,如果三相都有电到电机,而电机不转,那可能系电机问题了!
电机
的
星三角
启动,星型启动转,转到三角形是停止了。为什么?
答:
你
没
有把K2的电路接完全,你把它拆了,按这样接把三个接触器和
电机
下面那三个端子从左到右并联(就是所有的接触器左1和电机下面的那三个的左边那个相接,所有的接触器中间的那个端子和电机下面中间那个端子相接,所有的接触器右边那个端子和电机右边那个端子相接),K1上面那三个端子接电源线,然后...
55KW风机
星三角转换
时接触器吸合却
电机
停了为什么
答:
星角转换的时候停了,
说明是接触器接线顺序错误
,造成三角形运行的时候,三相绕组两端电压加的是同一相电,出现这种情况,只有将主接触器下端三根电机线依次移动一下就可以。星角启动接线经常出现的接线错误是两相绕组有电压,一相绕组两端电压相同的,这种情况的现象就是电机缺相。三相绕组两端都是同一相电的...
星三角
启动:星型启动正常,
转三角
型启动
后电机
异响
不转
的原因
答:
开始的时候,对方拍了一个视频发到我手机里,我看了一下情况:启动后,KM1和KM3同时吸合,
电机
运转正常。可待时间继电器工作
切换
到
三角
形运转(KM1和KM2同时吸合)后,电机发出“嗡嗡”异响,且不再
转动
。据我了解,该厂里
没
有专职电工,老板自己命令手下员工换掉了一个KM2,结果还是如此,解决不了...
星三角
正反转电路
电机
反转
不转
为什么
答:
如果电路
没
有问题,一般是因为反转时的负荷大于正转且
电机
功率欠缺所致。因为星——
三角转换
属于降压起动,电压下降时起动电流虽小了,但起动力矩也会相应减小,降压起动常用于>8KW电机,当功率很小时,因对变压器的影响不大就不会使用。在用于降压正反转电路时,应充分考虑电机的温升,不允许存在还有运动着...
...正常能转但是
切换后
接触器吸合也正常就是
马达不转
是啥原因
答:
检查三角形接触器接线。
星三角
启动中,星形启动正常能转,说明启动,电源等都是正常,
切换后
,接触器吸合,
电动机不转
,那就是三角形接法错误,正确接法是:L1-U1-W2,L2-V1-U2,L3-W1-V2。不转就是接错了,就是接成L1-U1-U2,L2-V1-V2,L3-W1-W2,没有形成三角形回路,所以不能转动。
星三角
起动,电机
转换后电机不
动了,起动柜也正常
答:
电机星角起动,星正常
转换后电机
停了,说明负责切换星角的那个接触器切换时只把星打开了,角没封上。
星三角
启动在星型
转三角
型
后电机不转
了,我的首端接的u v w二端接的w...
答:
这是接线错误导致的。
星三角
起动器接线方法:D1 D2 D3 | | | D6 D4 D5
电动机
端部接线一般如上图,取开连接片,用三用表检查,D1和D4通是一个线圈,D2和D5通是一个线圈,D3和D6通是一个线圈,控制器上的L1、L2、L3接A、B、C三根火线,控制器上的D1至D6对应连接电动机端子的D...
星三角转换后电机
停止运转,有电压没电流,132KW,电压380V
答:
是不是刚接的线出现
电机不转
。检查是否接错了,电机三相是否错开。即u v w对应另外三根线W U V。二,以前正常现在出现的故障不转,看
三角
形是否在星形
转换后
吸合。不吸合,看互锁电路是否导通,时间继电器常开点是否通。接触器是否是好的。