55KW风机星三角转换时接触器吸合却电机停了为什么

没接风机前空试了都正常,热继电器输出端也有电压,电机的6个庄头也没接错,可就是转换的时候电机停转

星角转换的时候停了,说明是接触器接线顺序错误,造成三角形运行的时候,三相绕组两端电压加的是同一相电,出现这种情况,只有将主接触器下端三根电机线依次移动一下就可以。
星角启动接线经常出现的接线错误是两相绕组有电压,一相绕组两端电压相同的,这种情况的现象就是电机缺相。三相绕组两端都是同一相电的情况比较少见。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-10
负载过高,看你的描述,应该是接触器或者延时继电器的问题。这样,延时继电器到时间时转换后用万用表试试对应的角型接触器是否有电压输出。
第2个回答  2013-10-10
电机的输出U1-W2/V1-U2/W1-V2端子对应或接线有错误。追问

要改成了这样U1-V2 W2-U2 W1_V1能行吗?

追答

肯定不行的,三相首尾不能混淆。U1-V2/V1/W2/W1/U2可以。

第3个回答  2013-10-10
接触器选型是不是太小了?转换时候没有正常接触。还有延时继电器是否正常?