答:
梁
钢筋
伸入柱里面叫锚固,梁钢筋要伸入柱里面_锚固长度max(LaE,0.5hc+5d)(当支座宽内满足直
锚
时);或者伸到柱外边(柱纵筋内侧)然后弯折15d且_0.4LaE+15d(当支座宽内不满足直锚时)。LaE的长度查11g101图集。这是抗震的情况,非抗震去La。钢筋的锚固长度一般指梁、板、柱等构件的受力钢筋...
楼板
钢筋
伸入梁柱的长度是多少?
答:
板筋
伸入梁或墙内的锚固长度为0.4La+15d,不能小于板的厚度,并且要过墙或梁的中心线。锚固长度一般指梁、板、柱等构件的受力
钢筋
伸入支座或基础中的总长度,可以直线锚固和弯折锚固。弯折锚固长度包括直线段和弯折段。锚固长度对于建筑来说至关重要,甚至关系到整个工程施工的成功与否。
广联达空调板
锚入柱
内怎么处理
答:
广联达空调板
锚入柱
内处理方法如下。1、在顶层时其边柱及角柱软件只加了一个锚固长度,而图集要求是锚入梁板内一个锚固长度,需手工处理。2、同一柱有不同的竖向
钢筋
直径,若有采用绑扎搭接的钢筋时,绑扎的加密。
梁上部
钢筋
伸入柱内锚固长度怎么计算
答:
1、简支梁或连续梁支端支座,下部纵向受力
钢筋
伸入支座内锚固长度,月牙纹钢筋≥12d。光面钢筋≥15d,螺纹钢筋≥10d,上部纵向受力钢筋伸入支座内最小锚固长度,当砼C20时,Ⅰ级钢筋35d,Ⅱ级钢筋45d。连续梁和框架梁上部纵向受力钢筋应贯穿其中间支作或中间节点范围内锚固长度,参见简支梁端支座。2、框...
框架梁下部
钢筋锚
固与柱内相关
答:
---KL算Lae。端柱:直
锚
Lae,弯锚0.5Hc+5d,还有平直段不够0.4Lae的情况,其实图集上有解决方案,就是做钢板留洞焊接,5d*d钢板留洞0.35d穿孔角焊,详见图集P35。就03G101 54面图而言,
柱子
大小框架梁方向Hc是大于等于一个锚固长度或者0.5Hc+5d的。然实际中存在大量的Hc尺寸不够的。施工单...
筏板 板附加
钢筋锚入
梁或柱墙内规范有规定锚入多少吗
答:
按设计要求,如果设计无要求按照101 图集做法,规范没有特殊要求。
构造
柱锚入
基础底板
钢筋
的长度是多少?
答:
一般为一个锚固长度,但实际施工过程中
柱
生根都至基础板底
筋
之上。
梁
钢筋
要伸入柱里面多长才合格?
答:
梁
钢筋
要伸入柱里面多长才合格?框架梁端支座直
锚
时,≥LaE且≥0.5hc+5d才合格;需要直角弯钩的(弯锚时):框架梁端支座纵向钢筋构造弯锚时,上部纵筋伸至柱外侧纵筋内侧,且(平直部分)≥LabE然后弯折15d(弯钩),下部纵筋伸至梁上部纵筋弯钩段内侧或柱外侧纵筋内侧,且(平直部分)≥LabE然后...
梁
筋锚
固
柱子
里的钢筋长度是多少?
答:
框架梁支座负筋伸入跨内的长度:03G101-1和11G101-1平法图集上都有规定,如框架拧好,梁第一排支座负筋伸入跨内为相邻两跨之大值的净跨的LO/3,第二排为LO/3,非框架梁端支座负筋长度取值为LO/5,框支梁第二排为LO/3而非LO/4。08G101-5平法图集规定有所不同:当两相邻跨不等时,LO在大...
板钢筋锚
固长度是多少?
答:
板筋
伸入梁或墙内的锚固长度不应小于200mm。在工程中常用“
钢筋
的锚固长度”一词,钢筋的锚固长度一般指梁、板、柱等构件的受力钢筋伸入支座或基础中的总长度,包括直线及弯折部分。如果没有足够的锚固长度,钢筋受力就不能有效传递给锚固体,为保证钢筋传力效果,应根据钢筋的受力情况、保护层厚度、...