柴油发电机需要接地
。为了确保人身安全和符合电力系统工作的需要,发电机组需要接地,并且有严格的要求。其接地方式有工作接地、保护接地和保护接零三种,柴油发电机接地的目的如下:1.工作接地 工作接地是将中性点接地,其目的是:1)降低触电电压。对于中性点不接地的系统,当一相接地而人体触及另外两相之一...
柴油发电机
的中心线和市电的
中性
线可以直接接到一起么
答:
1)只有单台机组时,发电机中性点应直接接地
,机组的接地型式宜与低压配电系统接地型式一致; (仅供参考:(福建亚南柴油发电机组☏:4000-080-999)亚小南为您解答)2)当两台机组并列运行时,机组的中性点应经刀开关接地。当两台机组的中性导体存在环流时,应只将其中一台发电机的中性点接地;3...
柴油发电机组
的
接地
方式是什么?
答:
1、发电机组外壳必须有可靠的保护接地,对需要有中性点直接接地的发电机,则必须由专业人员进行中性接地
,并配置防雷装置。2、严禁利用市电的接地装置进行中性点直接接地。3、与市电的双向开关必须十分可靠,以防倒送电。双向开关的接线可靠性需经过当地供电部门的检验认可。1、柴油发电机组安装地点需通风良好...
在埃及由于柴油便宜,所以都
用柴油发电机
作为供电电源。请问大家400千瓦...
答:
1.按照规程,任何情况下,380/220供电系统的中性线和设备的金属外壳必须接地。
发电机
的中性点就是零线,
中性点接地
(零线接地)叫工作接地,工作接地后,大地和三个相线间会有一个电压,当三个相线或互相间绝缘有问题时,对地的电压就会发生变化,监测系统发现这个变化就会发出信号和指示,知道电路发生了...
发电机中性点要不要接地
?各种接地方式的优缺点是什么
答:
按照标准,400V电网有
中性点
不
接地
、接地、中性线重复接地三中运行方式,具体实施中也是各择其需,各择其好。这三种方式各有优缺点,哪个更好一点?只能从需要角度看,满足了使用需求就是好的。例如,假定某电网要使用漏电保护器,那么电网中性点就必须接地,而且只能中性点一点接地。因为只有这样才能满足...
以小型
柴油机
为动力的10千瓦
发电机
,而且
中性点
无法
接地
。人接触一根火...
答:
发电机
的
中性点接地
属于工作接地,主要作用是加强低压系统电位的稳定性,减轻由于一相接地,高低压短接等原因产生过电压的危险性。发电机如果处于中性点不接地状态运行,人接触一根火线的触电电流会小于接地状态运行的,但还是会给人带来生命危险。防止人同时接触零火或同时接触两火,现在只有安装漏电保护器,...
50千瓦
柴油发电机
的安装和安全操作的注意事项有哪些?
答:
1.发电机组外壳必须有可靠的保护接地,对需要有
中性点
直接接地的发电机,则必须由专业人员进行
中性接地
,并配置防雷装置,严禁利用市电的接地装置进行中性点直接接地。与市电的双向开关必须十分可靠,以防倒送电。双向开关的接线可靠性需经过当地供电部门的检验认可。2.
柴油发电机组
的排气切勿在封锁的场所使用...
柴油发电机中性点接地
地刀为何在柴油机备用时候合着的,而并网后
需
断开...
答:
按照设计规程,无论
柴油发电机
是停下备用状态还是运行状态,其中心
点接地
刀闸都应当合上接地,只有在检修时,出口电源被完全切断后,才允许将中心点刀闸打开,以确保人身安全。如果为了供电可靠性,在发生单相接地时不跳闸而将发电机中心点接地断开,是不对的 ...
小功率
柴油发电机用接地
线端子么?
答:
接地分两种:设备裸露的导电体
需要接地
,这是保护接地,防止人为触电的,发电机也是电气设备,外壳也
需接地
;
发电机中性点
接地叫系统接地,有利于电压稳定和检测接地故障;如果是发电机组厂家提到的接地,一般指保护接地(设备接地),因为系统接地不仅涉及到发电机还涉及到其他,属系统问题。发电机厂家是无法...
发电机
的
中性点
与外壳同时
接地
连接导线着火是什么原因
答:
据我分析是
中性点
的电位漂移引起的,三相不平衡,中性点的电位不是0了,对地有电位差,看样还不小的,都把16平方多股铜线烧了