33问答网
所有问题
柴油发电机中性点接地地刀为何在柴油机备用时候合着的,而并网后需断开?
并网时不断开有何危害?备用时断开有何危害?
举报该问题
推荐答案 2011-09-13
按照设计规程,无论柴油发电机是停下备用状态还是运行状态,其中心点接地刀闸都应当合上接地,只有在检修时,出口电源被完全切断后,才允许将中心点刀闸打开,以确保人身安全。如果为了供电可靠性,在发生单相接地时不跳闸而将发电机中心点接地断开,是不对的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/4RB0B5dRh.html
其他回答
第1个回答 2011-09-13
在柴油机备用时候合着,是为了安全。并网后需断开,是为了提高供电可靠性,因为单相故障的时候希望不要跳闸
相似回答
发电机中性点
带消弧线圈运行,停送电先拉开还是先闭合中性点刀闸
答:
停送电先拉开中性点刀闸的原因:
发电机中性点
带消弧线圈,主要作用是当发电机运行过程中遇单相接地短路时,补偿感性无功电流,以有效降低短路电流,因此消弧线圈是针对发电机运行且遇短路故障时才起作用。中性点是三相电源或三相负载连接成星形时出现的一个公共点。当三相星形连接负载的中性点 N与供电系统...
隔离刀 3极隔离4极
接地
什么意思
答:
末端双电源(包括变压器电源和自备发电机电源)转换开关属功能性开关,它是否需要
断开中性
线与许多条件或因素有关,例如两电源回路的接地系统类别、两电源回路是否出自一组配电盘、系统
接地的
设置方式、电源回路有无装设RCD、电气装置内敏感信息设备的位置、自备发电机站内
发电机的
台数等,情况十分复杂,因此IEC标准从不用一...
什么是
发电机的
运行 热
备用
冷备用 检修状态。
答:
热备用是设备只靠断路器断开而隔离开关仍在合上位置。冷备用是设备的断路器和隔离开关均在断开位置
。进相运行就是发电机发出有功功率而吸收无功的稳定运行状态,本质是一种低励磁的稳定同步运行。在这种状态运行中,定子电流相位超前于电压相位。在进相运行时允许发出多少有功功率,吸收多少无功功率由发电...
大家正在搜
发电机中性点为什么不能直接接地
发电机中性点为什么接地
发电机中性点断接
为什么发电机中性点没有电压
发电机中性点接地
发电机中性点的作用
发电机中性点接地变压器
发电机中性点电压
发电机中性点电压互感器
相关问题
柴油发电机组的接地方式是什么?
为什么并网后两台并列运行的变压器中性点接地刀闸只合一个?
正常运行时发电机中性点接地刀闸合上吗?
柴油发电机需要接地吗
发电机中性点地刀的作用是什么?为什么SFC投入运行期间该地刀...
中性点接地刀闸的作用
发电机中性点要不要接地?各种接地方式的优缺点是什么
柴油发电机使用说明?(380V5KW)怎么样操作?请高手指点