答:
法律分析:民建内柴油发电机房内设置储油间的总储存量不大于1m3
,且储油问采用防火墙和甲级防火门与发电机间隔开,并设置高150mm的不燃烧、不渗漏的门槛,地面不得设置地漏。法律依据:《中华人民共和国建筑法》第五十二条 建筑工程勘察、设计、施工的质量必须符合国家有关建筑工程安全标准的要求,具体管...
柴油发电机房
有
消防
箱规范吗?
答:
4. 防火墙和防火门:柴油机发电机房可能需要设置防火墙
,以阻止火势蔓延到其他区域。同时,使用防火门来隔离和分隔机房与其他区域,以防止火势蔓延和烟雾扩散。5. 火灾应急计划和培训:制定详细的火灾应急计划,并确保所有工作人员都接受过相应的培训。这包括如何
正确使用灭火器、报警程序、紧急撤离路线等
。...
柴油发电机房
的
消防
注意事项有哪些
答:
1、柴油发电机房应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.5h的楼板与其他部位隔开
。2、
高层建筑内,柴油发电机房内应设置储油间
,其总储油量不应超过8.00h的需要量,或日用油箱容积不大于1m3。储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门。3、柴油发电...
对民用建筑内
柴油发电机房
进行检查时,不正确的设置是( )。
答:
柴油发电机房设置要求:(1)
设置层数
。
柴油发电机房不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,宜布置在建筑物的首层及地下一、二层
。(2)
与建筑其他部位的防火分隔
。
采用耐火极限不低于2.00
h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50 h的不燃性楼板与其他部位分隔,门采用甲级防火门。(3)储油...
高层民用建筑中,
柴油发电机房
日用柴油储油箱的容积不应大于( )。_百度...
答:
其总储存量不应大于1m3,储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机间分隔
;确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门。⑤应设置火灾报警装置。⑥应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统。
地下室的
柴油发电机房
、储油间地面做法有什么
要求
?
答:
1、柴油发电机房应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开
。2、应单独设置储油间,储油量不超过8小时需要量,采取防泄、防漏油措施,油箱应有通气管(室外);储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门。3、采用独立防火分隔,...
柴油发电机组消防
验收时规范标准是什么?
答:
1、机房位置时应注意以下几点:①设置在地下一层时,尽量有一面靠外墙,便于通风、排烟。②尽量靠近变配电所,于缩短线缆长度、接线、减少电能损耗。③注意机组的吊装和检修方便。2、
柴油发电机房
应根据
防火
等级选择耐火2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开。3、应单独设置储油间,储油量不超过8...
下列关于布置在建筑内
柴油发电机房防火
设计做法,不正确是()。_百度...
答:
根据《建筑设计防火规范》GB50016—2014(2018年版)5.4.13—4,柴油发电机房内设置储油间时,
其总储存量不应大于1m3
,储油间应采用耐火极限不低于3.00h防火隔墙与发电机间分隔;确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门,AB选项正确:根据5.4.13—3,布置在民用建筑内柴油发电机房应采用...
柴油发电机房消防
耐火不足法律法规
答:
《民用建筑电气设计标准》。根据查询消防资源网显示,
柴油发电机房消防
耐火不足法律法规有:《建筑设计防火规范》、《高层建筑防火排烟设计规范》、《高层民用建筑设计防火规范》、《民用建筑设计统一标准》、《民用建筑电气设计标准》。柴油发电机组运行机房内部产生很多积热,点着周围可燃物,从而引发火灾。
柴油发电机房消防
设计
答:
则适用《高层民用建筑设计
防火
规范》。一般采用独立防火分隔,单独划分防火分区;应单独设置储油间,储油量不超过8小时需要量,采取防泄、露油措施,油箱应由通气管(室外);设置火灾报警装置;设置灭火设施:如气体、泡沫、水喷雾等自动灭火设施(灭油火)。等等,相关美容很多,建议你详细查阅规范。