33问答网
所有问题
当前搜索:
梁穿柱钢筋锚固长度
梁钢筋
伸入柱里面叫
锚固
吗?梁钢筋要伸入柱里面多长才合格?需要直角弯勾...
答:
梁钢筋伸入柱里面叫锚固,
梁钢筋要伸入柱里面≧锚固长度max(LaE,0.5hc+5d)(当支座宽内满足直锚时)
;或者伸到柱外边(柱纵筋内侧)然后弯折15d且≧0.4LaE+15d(当支座宽内不满足直锚时)。LaE的长度查11g101图集。这是抗震的情况,非抗震去La。钢筋的锚固长度一般指梁、板、柱等构件的受力钢...
梁钢筋
直锚伸进柱子的
长度
按多少倍d计算
答:
梁混凝土标号C30,HRB400型钢筋直径20mm,分别计算一、二级抗震和三级抗震时
15d
,1.5LabE长度。一、二级抗震锚固长度为40d=40*20=800mm。三级抗震锚固长度为37d=37*20=740mm。四级抗震时,LabE=Lab,锚固长度为35d=35*20=700mm。
柱子
钢筋锚固长度
是多少
答:
1、柱锚梁 柱外钢筋的锚固长度是1.7LAE(03上是1.5) 对应梁锚固长度按梁的正常锚固长度施工
。2、梁锚柱 柱子钢筋都是弯12D,梁钢筋锚固在柱里,梁的钢筋锚固长度是1.7LAE。3、柱梁互锚 柱子钢筋 锚固长度是40D,梁也是。注意,第3种的做法现在有的地方是不允许使用了。另,中间梁柱,都按...
梁钢筋
伸进柱子的
长度
是15d吗?
答:
不是的;
锚固长度不应小于相应受拉锚固长度的70%
。当带肋钢筋的公称直径大于25mm时,锚固长度应再乘1.15的修正系数。在地震区还应根据抗震等级再乘一个系数:抗震等级一、二级时系数为1.15;三级时系数为1.05;;四级时系数为1.0。混凝土中的纵向受压钢筋,当计算中充分利用其抗压强度时,锚固长度...
建筑结构
梁穿柱钢筋
直线
锚固长度
是多少
答:
这个要结合抗震等级、砼强度及
钢筋
的直径和级别来看的。一般在300-500倍钢筋直径。
梁筋锚固
柱子里的
钢筋长度
是多少?
答:
框架
梁
支座负筋伸入跨内的
长度
:03G101-1和11G101-1平法图集上都有规定,如框架拧好,梁第一排支座负筋伸入跨内为相邻两跨之大值的净跨的LO/3,第二排为LO/3,非框架梁端支座负筋长度取值为LO/5,框支梁第二排为LO/3而非LO/4。08G101-5平法图集规定有所不同:当两相邻跨不等时,LO在大...
砖混结构中,
梁
的纵向
钢筋
应该锚入构造柱多长?参照什么规范?
答:
按9.2.2条及条文说明来看,如预制钢筋混凝土梁的简支支座还是梁垫为强!而纵向受力钢筋伸入梁支座范围内的锚固长度符合9.2.2第1款要求时,当V不大于0.7ƒtbh0时,不于5d;当V大于0.7ƒtbh0时,对带肋钢筋不小于12d,对光圆钢筋不小于
15d
,d为钢筋的最大直径。故砖混结构中,梁的...
关于柱中纵向
钢筋锚固长度
答:
根据《混凝土结构设计规范》GB 50010—2010的规定:9.3.6 柱纵向钢筋应贯穿中间层的中间节点或端节点,接头应设在节点区以外。柱纵向钢筋在顶层中节点的锚固应符合下列要求:1 柱纵向钢筋应伸至柱顶,且自梁底算起的锚固长度
不应小于la
。2 当截面尺寸不满足直线锚固要求时,可采用90°弯折锚固措施...
梁钢筋锚固长度
答:
一般是15D。但是,图集上有说明,如果考虑竖向抗震的(设计有说明时),要满足锚固要求的。当
钢筋
为HRB335级和HRB400级其直径大于25mm时,
锚固长度
应再乘1.1的修正系数。 在地震区还应根据抗震等级再乘一个系数:抗震等级一、二级时系数为1.15;三级时系数为1.05;四级时系数为1.0。 混凝土中受压...
梁
中部构造筋或抗扭
钢筋
在柱端的
锚固长度
是多少?有什么具体要求吗...
答:
构造
钢筋
,
锚固长度
可取为15d。受扭纵向钢筋,锚固长度为La或LaE其锚固方式同框架
梁
下部纵筋。参考资料:16G101-1 (替代11G101-1)混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
梁钢筋入柱锚固长度要求
梁钢筋在柱内的锚固
梁穿柱墙钢筋锚固长度是多少
梁钢筋锚入柱帽
柱钢筋与梁的锚固长度
梁钢筋锚固必须过柱中心
梁包柱的锚固长度是多少
钢筋锚固长度是多少
梁锚边柱锚固长度