梁钢筋伸入柱里面叫锚固吗?梁钢筋要伸入柱里面多长才合格?需要直角弯勾吗?

如题所述

梁钢筋伸入柱里面叫锚固,梁钢筋要伸入柱里面≧锚固长度max(LaE,0.5hc+5d)(当支座宽内满足直锚时);或者伸到柱外边(柱纵筋内侧)然后弯折15d且≧0.4LaE+15d(当支座宽内不满足直锚时)。LaE的长度查11g101图集。这是抗震的情况,非抗震去La。

钢筋的锚固长度一般指梁、板、柱等构件的受力钢筋伸入支座或基础中的总长度,包括直线及弯折部份。 根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2002的规定: 在混凝土中受拉钢筋的锚固长度L=a×(f1/f2)×d。

式中:f1为钢筋的抗拉设计强度; f2为混凝土的抗拉设计强度; a为钢筋外形系数,光面钢筋取0.16,带肋钢筋取0.14; d为钢筋的公称直径

不要直角弯勾。

扩展资料:

具体规定

建筑抗震设计规范规定,混凝土结构构件应合理地选择尺寸,配置纵向受力钢筋和箍筋避免剪切破坏先于弯曲破坏,混凝土的压溃先于钢筋的屈服,钢筋的锚固粘结破坏先于构件破坏。

无柱帽柱上板带的板底钢筋,宜在距柱面为2倍纵筋锚固长度以外搭接钢筋,端部宜有垂直于板面的弯钩。

底部框架抗震墙房屋梁的主筋和腰筋,应按受拉钢筋的要求锚固在柱内,且支座上部的纵向钢筋在柱内的锚固长度,应符合钢筋混凝土框支梁的有关要求了。

表示方法

《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图16G101-1》(以下简称“平法”)以表格形式提供了受拉钢筋基本锚固长度表、抗震设计时受拉钢筋基本锚固长度表、受拉钢筋锚固长度表、受拉钢筋抗震锚固长度表四个表格。

平法虽然不是规范,但这四个表格规定的以系数乘以钢筋直径得到钢筋锚固长度的方法,简单可行,得到了设计院的认可,施工下料和质量检查都很方便。

设计图纸上经常就把表格的相关内容作为设计对钢筋锚固长度的设计要求,有的设计图纸则规定,钢筋锚固长度采用平法16G101-1的规定。

参考资料来源:百度百科--钢筋锚固长度

参考资料来源:百度百科--锚固

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-08-09

梁钢筋要伸入柱里面≧锚固长度max(LaE,0.5hc+5d)(当支座宽内满足直锚时);或者伸到柱外边(柱纵筋内侧)然后弯折(即需要直角弯勾)15d且≧0.4LaE+15d(当支座宽内不满足直锚时)。LaE的长度查11g101图集。

在工程中常用“钢筋的锚固长度”一词,钢筋的锚固长度一般指梁、板、柱等构件的受力钢筋伸入支座或基础中的总长度,包括直线及弯折部分。

如果没有足够的锚固长度,钢筋受力就不能有效传递给锚固体,为保证钢筋传力效果,应根据钢筋的受力情况、保护层厚度、钢筋形式等具体锚固条件对粘结强度的影响,按《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)第8.3.1条确定钢筋的锚固长度,且不应小于200mm。

扩展资料:

后续工程:

封孔注浆

补偿张拉后,立即进行封孔注浆。对于下倾锚索,注浆管从预留孔插入,直至管口进到锚固段顶面约50cm;对于上倾和水平锚索,通过预留注浆管注浆。孔中的空气经由设在定位止浆环处的排气管排出。

外部保护

为保质保量地按期完成施工任务,工地必须成立QC小组,自始至终每个阶段坚持采用科学的工作方法,制定一系列对策和实施办法,及时改善锚索体结构,积极改进施工工艺,采用先进的网络技术组织施工。

尽量做到均衡生产,使钻孔、注浆、张拉、封锚等工序互不延误,交叉进行,并按统一表格做好施工记录。

工艺过程

施工准备—锚孔钻造—锚索制安—锚孔注浆—腰梁(锚梁、锚墩或十字架梁、型钢支架)施工—腰梁与桩间用混凝土填充密实—锚孔张拉锁定-验收封锚。其主要施工环节有两个:

一是锚孔成孔,锚孔成孔的技术关键是如何防止孔壁坍塌、卡钻。

二是锚孔注浆,注浆的技术关键是如 何将孔底的空气、岩(土)沉 渣和地下水体排出孔外,保证注浆饱满密实。

参考资料来源:中国政府网--两部门出台《关于加快应用高强钢筋的指导意见》

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2018-03-08
梁钢筋要伸入柱里面≧锚固长度max(LaE,0.5hc+5d)(当支座宽内满足直锚时);或者伸到柱外边(柱纵筋内侧)然后弯折15d且≧0.4LaE+15d(当支座宽内不满足直锚时)。LaE的长度查11g101图集。这是抗震的情况,非抗震去La。本回答被网友采纳
第3个回答  2012-12-25
梁钢筋要伸入柱里面≧锚固长度LaE(当支座宽内满足直锚时),或者≧0.4LaE+15d(当支座宽内不满足直锚时)。LaE的长度查工程设计图的结施总说明。本回答被网友采纳
第4个回答  2012-12-27
11G101