33问答网
所有问题
当前搜索:
欧姆龙模拟量输出
求指教,
欧姆龙
PLC
模拟量输出
的问题
答:
1,
模拟量输出
地址可以查阅所使用的plc机型的操作手册或者模块使用手册,因你没有明确机型所以不能告诉你准确地址,但是可以肯定的是地址格式也像100,272这样的。2,数据区可以用来保存模拟量输出值,但是最终输出还是要将值送入模拟量输出地址。3,数字量与模拟量的对应关系取决于你使用的机型,这你同样...
欧姆龙
光纤测距离传感器,有没有
模拟量输出
答:
有的。在时间上或数值上都是连续的物理量称为模拟量,一般模拟量输入输出分别用AI/AO表示。模拟量指控制系统量的大小是一个在一定范围内变化的连续数值,比如温度,从0-100度,压力从0-10MPA,液位从1-5米,电动阀门的开度从0-100%,等等,这些量都是模拟量。输出的量为模拟量即为“
模拟量输出
...
欧姆龙
da041怎么接线?
答:
如图所示,这个时
欧姆龙
PLC
模拟量输出
模块DA041的接线原理图。望采纳。。。请在此输入您的回答
欧姆龙模拟量
量程设定
答:
模拟量
每个通道都可以选择电压
输出
或电流输出。量程控制字A控制一通道,转换二进制是1010.对应1-5v(4-20mA)就是可以电压输出,也可以电流输出,VOUT对应电压输出。IOUT对应电流输出,COM为公共端。你这个就把线接在接在VOUT和COM就是取电压1-5v。接在IOUT和COM端就是取电流4-20mA ...
Omron
PLC用
模拟量输出
控制变频器,如何接线?
答:
欧姆龙
的啊 把变频器的模拟量输入 接到plc的
模拟量输出
就可以了啊 这是硬件连接 其他的 就是要编写plc模拟量输出程序 和设置变频器的参数 至于你想让变频器怎么转 (模拟量 pid) 就怎么写程序就ok
欧姆龙
PLC能否实现
模拟量
线性
输出
?
答:
我这的PLC主体就直接带
模拟量
输入
输出
口。想实现折线变化,可以用步进指令step。功能块功能:根据上节点的步进基准值,下节点执行对应基准动作 执行条件:上节点输入导通(左图中左侧为输入,右侧为输出)持续导通:功能块将持续执行,直到PLC停止运行 或断开导通 上升沿导通:每一次上升沿的到来功能块只执行...
...没有人知道
欧姆龙
PLC的CP1H-XA的PLC的
模拟量输出
的210CH怎么设值呀...
答:
使用MOV 指令,将你需要传的值给地址210即可。如下图:
欧姆龙模拟量
答:
首先,在io表中插入你的模块,并对模块的相关参数以及
模拟量
地址进行设定。然后,使用scl指令可以进行线性标定,当然,如果你的触摸屏支持线性标定的功能的话,你不需要在plc中编程。和西门子类似,西门子是通过硬件组态来获得模拟量的输入地址,
欧姆龙
通过io表,西门子通过fc105来线性标定,欧姆龙通过scl指令...
欧姆龙
PLC
模拟量
答:
分辨率设定在6000时,4-20mA对应值为0-1770 HEX,转换为十进制为0-6000.分辨率设定在12000时,对应值为0-2EE0 HEX,转换为十进制为0-12000 对于
输出
也如此。
欧姆龙
PLC 后面带DA041
模拟量
模块,通道定义等都定义好,4-20MA,给数值...
答:
1:通道是否打开。2:测量模块上是否有4-20ma信号。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
欧姆龙plc模拟量输出程序
模拟量输出温控器欧姆龙
欧姆龙CP1L模拟量输入模块
欧姆龙模拟量输入高频
欧姆龙模拟量输入程序
欧姆龙CP1H模拟量实例
欧姆龙模拟量怎么编程
欧姆龙cp1l模拟量编程
欧姆龙cp1e模拟量编程