欧姆龙PLC 后面带DA041模拟量模块,通道定义等都定义好,4-20MA,给数值,就是没有输出..哪位高手知道,急

如题所述

第1个回答  2015-08-04
1:通道是否打开。2:测量模块上是否有4-20ma信号。追问

通道定义好的 也有这个信号的 40

追答

新换的模块还是新做的系统?什么cpu?

追问

PLC CP1L-E 40点。后面带DA021的模拟量输出。定义通道102 #80CC 直接对102赋值,理论为4-20MA输出,实际测不出来。。。。。。

第2个回答  2019-05-16
不应该是80CC应该是80AA,102应该也不对。最后一位加一。应该是12
第3个回答  2017-09-13
用万用表在回路检测电流有没有变化,有变化就是输出设备问题,没有变化就是模块没输出。
第4个回答  推荐于2018-04-04
记忆中SCL指令用于处理线性转换,缺点是只能处理整数。
个人认为在模拟运算中不如直接利用浮点数的运算来实现更简介、精确。本回答被网友采纳
第5个回答  2018-04-04
第一次循环启动写入定义参数至N+1,N+2中,假设通道为120,121,那么给定这两个输出必须要滞后与第一次循环启动才行。比如四个通道全是0-10V,
那就是:LD P_First_Cycle
mov #8099 120
mov #8099 121
LD P_On
TIM 0001 #2
LD T2
MOV D0 120
MOV D1 121
MOV D2 122
MOV D3 123
这里的D0-D3分别是你给定的值,准备输出到模拟量模块通道的数据。