欧姆龙 CP1E-E30SDR-A 外接拓展模块CP1W-MAD11 现在有4-20ma 模拟量输入 我写的有问题 没有模拟量识别

怎样编辑程序 模拟量输入 和 输入通道地址? 急!!!!!!

接在30点的PLC后,模拟量输入0和1的地址分别是02、03通道;输出为102通道。
你有没有最新的硬件手册,没有可以在下面的地址下一个。在第175页有说明。
关于设置范围在187页有说明。

比如你用Mov #800A 102指令,可以设置模拟输入0为4~20mA;输入1为:0~10V;模拟量输出为-10V~10V.
后面就可以把模拟量读到你要的地方了,比如读模拟输入0到D100:MOV 02 D100或读模拟输入1到D110 :MOV 3 D110。
http://www.fa.omron.com.cn/products/family/2064/download/manual.html追问

能帮忙编一下吗? 我没太听懂

追答

不是编了几个给你吗,你自己在程序里输进去就行了。
如果输入输出全用4-20mA就用指令
MOV #124 102