33问答网
所有问题
当前搜索:
欧姆龙cp1h内建模拟量错误
欧姆龙PLC CP1H
ERR灯闪亮 数码框 闪亮008A 是什么问题 有什么办法消 ...
答:
008A 指的是内置模拟量I/O异常,你这PLC应该是XA型的,
检查一下内置的模拟量输入输出时候有外围电路影响
。
欧姆龙CP1H
显示8A是什么故障
答:
你这是16进制的显示 应该是008A
模拟量
异常报警
求助,
欧姆龙CP1H模拟量
的问题,新手勿笑
答:
1、你那个200通道也没有数值啊,你再看看量程选择对不对,模拟量模块有没有处在使能状态
。 2、你可以做一个比较命令,例如 比如你的范围0-5000,当0
欧姆龙CP1H
内置
模拟量
使用。在还未有输入的情况下,通道显示&65533怎么...
答:
&65533你可以理解成输入信号或者是
模拟量
通道自身的零飘,就是数值有一个很小的负值。需要你自己通过程序校正一下,或者做个比较指令,当数值小于0时传送0就好了。
欧姆龙cp1h
报警io总线
错误
解决
答:
回答:基本上就是要查一下 硬件的配置是不是正确 PLC的状态 别的也没什么了
欧姆龙CP1H
模拟量
输入相关问题 高手请进啊
答:
1、你那个200通道也没有数值啊,你再看看量程选择对不对,
模拟量
模块有没有处在使能状态。2、你可以做一个比较命令,例如 比如你的范围0-5000,当0<D0<5000时有效,执行正常命令,没有处于这个范围可以不执行,认为是脏数据。
请问
欧姆龙Plc cp1h
008A报警处理对策。谢谢
答:
如果置On,检查输入信号和接线是否有松动。②重新设置内置
模拟量
的范围和使能下传到PLC,断电上电,看故障是否仍然存在。③检查PLC侧是否有大功率的干扰设备。④检查模拟量信号线在布线过程中是否与动力线布线过近。⑤内部模拟量硬件损坏,需要送维修。如果有帮助,请采纳谢谢。还有不懂可以追问我。
欧姆龙CP1H模拟量
输入输出梯形图怎样编程,为什么检测不到输出和输入呢...
答:
CP1H
-NA的吧?200是第一个
模拟量
输入通道,数值为0,检查以下几点 1、PLC设置中是否勾选打开了第一个通道,并且选择了输入方式(0-5V 4-20ma等)2、参数下载到PLC后 是否重新上电 3、外部接线是否正确,电压输入的话,直接V和COM就行,如果是电流输入的话 需要把第一个通道的V和I短接。输出通道...
欧姆龙
PLC.
CP1H
-XA40DT-D为什么总是0到5V
模拟量
输出,怎么把他改成0到1...
答:
在编程软件CX-Programmer的设置中进行
模拟量
通道量程的指定。设定后断电上电有效。
欧姆龙CP1H错误
代码009B/0112
答:
脉冲输出3)通道中的
错误
代码。一般容易出现该错误的可能有:①原点搜索高速度小于等于原点搜索接近速度,原点搜索接近速度小于等于原点初始速度。②原点搜索的加减速率没有设置。③原点参数设置完成后没有下传设置到PLC。④PLC设置下传后没有将PLC断电再上电使设置生效。如还有疑问建议拨打4008204535 ...